[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Разнос кабеля рабочего и резервного.
Разнос кабеля рабочего и резервного.

Возникла такая ситуация на одном объекте. Необходимо проложить два резервирующих кабеля. Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию?
# 1 | 2015-01-23, 12:29




По идее и при возможностях также должен быть и резервный источник питания. Резервный кабель должен быть проложен отдельно. Расстояние не менее 3-4 метров от основного кабеля.
# 2 | 2015-01-23, 12:52




Ваш метраж требуется соблюдать при подземной прокладке кабеля. У Ричи прокладка на объекте. Наверное, подразумевается здание. В стесненной обстановке резервные кабели прокладывают в асбоцементных трубах. Конечно, лучше выбрать разные места ввода кабелей, разные трассы прокладки в помещении.
# 3 | 2015-01-25, 10:02




Самое главное чтобы они не проходили в одной трубе иликанале при совместном прохождении.  Если
это резервное питание, то оно подразумевается от другого источника, который
расположен в другом месте.
# 4 | 2015-03-12, 17:11




А Вы их где прокладываете: в земле, в лотках, по полу? Допускается прокладка по разным сторонам одного кабельного сооружения, при расстоянии по горизонтали между кабелями в свету не менее 1метра.
# 5 | 2015-03-12, 17:43




Резервные кабеля прокладываются в отдельных лотках, отдельных трубах или отдельных металлорукавах в случае монтажа в одном помещении.
# 6 | 2015-03-12, 18:01




Резервный кабель питания должен быть проложен в отдельной траншее. Также на входе в здании должен пролегать с другой стороны. Расстояние не менее 5 метров.
# 7 | 2015-03-12, 20:03




Цитата bambucha ()
Резервный кабель питания должен быть проложен в отдельной траншее. Также на входе в здании должен пролегать с другой стороны. Расстояние не менее 5 метров.
Про траншеи все правильно, про другую сторону здания - ваша выдумка. Любая щитовая имеет подземный ввод, оснащенный несколькими асбоцементными трубами, через которые кабели и заводят. Труби создают защиту и резервных, и остальных кабелей.
# 8 | 2015-03-14, 07:14



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Разнос кабеля рабочего и резервного.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766