Возникла такая ситуация на одном объекте. Необходимо проложить два резервирующих кабеля. Какое расстояние должно быть между двумя резервирующими кабелями питания автоматики ИТП (18кВт) по зданию?
По идее и при возможностях также должен быть и резервный источник питания. Резервный кабель должен быть проложен отдельно. Расстояние не менее 3-4 метров от основного кабеля.
Ваш метраж требуется соблюдать при подземной прокладке кабеля. У Ричи прокладка на объекте. Наверное, подразумевается здание. В стесненной обстановке резервные кабели прокладывают в асбоцементных трубах. Конечно, лучше выбрать разные места ввода кабелей, разные трассы прокладки в помещении.
Самое главное чтобы они не проходили в одной трубе иликанале при совместном прохождении. Если это резервное питание, то оно подразумевается от другого источника, который расположен в другом месте.
А Вы их где прокладываете: в земле, в лотках, по полу? Допускается прокладка по разным сторонам одного кабельного сооружения, при расстоянии по горизонтали между кабелями в свету не менее 1метра.
Резервный кабель питания должен быть проложен в отдельной траншее. Также на входе в здании должен пролегать с другой стороны. Расстояние не менее 5 метров.
Резервный кабель питания должен быть проложен в отдельной траншее. Также на входе в здании должен пролегать с другой стороны. Расстояние не менее 5 метров.
Про траншеи все правильно, про другую сторону здания - ваша выдумка. Любая щитовая имеет подземный ввод, оснащенный несколькими асбоцементными трубами, через которые кабели и заводят. Труби создают защиту и резервных, и остальных кабелей.