[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.
Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.

Цитата ailyinaaa ()
Ток, который тек в
поводках, составлял: 32, 37 и 112 А

Разница по фазам большая,все таки где то непорядок....
# 31 | 2015-02-21, 20:11 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-22, 13:59




Цитата ailyinaaa ()
Ток, который тек в поводках, составлял: 32, 37 и 112А. Нагрузка на кабеле была около 400 А.

Да, 112 А очень выбивается из общей картины. Интересно было бы узнать нагрузочный ток по жилам кабеля. Ведь 400 А, которые вы привели, наверное одной жиле?
# 32 | 2015-02-22, 07:57




Результатов измерений в виде протокола я не видел, мне со
слов передали. Но в том, то и речь, что одна фаза очень сильно выделяется, и
это наверно скоро мы увидим. Говорят, случай наподобие этого уже где-то был.

Цитата mik736 ()
Интересно было бы узнать нагрузочный ток по жилам кабеля. Ведь 400 А, которые вы привели, наверное одной жиле?

Нагрузка на вводе держится примерно одинаково 400 А на всех трех
фазах +/- 10-20 А. Это я округлил, разница на момент съема была не значительная.
# 33 | 2015-02-22, 14:58




Цитата ailyinaaa ()
Это ввод Т-1 110 кВ.

Цитата ailyinaaa ()
...это наверно скоро мы увидим. Говорят, случай наподобие этого уже где-то был.

Линия вроде серьезная .Что значит "скоро увидим"?
# 34 | 2015-02-22, 15:23 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-22, 15:28




Цитата ailyinaaa ()
...при тепловизионном осмотре обнаружили сильный нагрев поводка заземления с шиной на одной фазе....

Цитата ailyinaaa ()
Длина кабеля не больше 500м. Расположен он на территории подстанции и идет от трансформатора к ЗРУ. Прокладка кабеля выполнена в лотках,которые расположены в подвале.

Тепловизором по лоткам не пробовали пройти ?
Ведь повышенный ток ,в фазе ,где то греет кабель(оболочку).....
# 35 | 2015-02-22, 15:32 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-22, 15:34




Если из 112 ампер вычесть 32 ампера, то останется 80 ампер, приходящихся на утечку. Вы не пробовали снять нагрузку с кабеля, но оставить его под напряжением и померить токи по поводкам?
# 36 | 2015-02-23, 13:07




Цитата rudcent25 ()
Тепловизором по лоткам не пробовали пройти ?Ведь повышенный ток ,в фазе ,где то греет кабель(оболочку).....


Тепловизором смотрели, но не весь кабель. Остался участок в подвале,где только можно на карачках или ползком, это примерно 50-70 метров.  Ждем новый кабель, а этот будем менять, но
пока он остается в работе, думаем дождется. То, что это проблема с экраном или
с полупроводящим слоем догадываемся, но найти пока не можем.
# 37 | 2015-02-23, 19:34




Цитата ailyinaaa ()
но найти пока не можем.


1.Есть в лаборатории приборчик, рефлектометр называется или прибор для определения неоднородности кабеля ,так вот если его один конец посадить на землю ( заземленные металлоконструкции подстанции),а второй на отключенную с двух сторон жилу или на отключенный с двух сторон поводок ,можно приблизительно определить расстояние до места неоднородности(повреждения).

2.Можно еще акустикой постучать, на отключенный поводок и землю...


Прикрепления
# 38 | 2015-02-24, 01:12 Сообщение отредактировал rudcent25 - Вторник, 2015-02-24, 09:43




Очень интересный и полезный наверно приборчик. Но, к сожалению
наверно такого у нас нет. Надо запомнить его название и предложить нашим. Большое
спасибо.
# 39 | 2015-02-24, 19:54




Цитата rudcent25 ()
фидер скоро бахнет ....
Вот и сбылось предначертанное. А началось-то все с обнаружения нагрева поводка. Не заметили, и кабель бы не подготовили заранее, так как выход его из строя стал бы полной неожиданностью. Все таки, надо серьезно относиться к пирометрическому контролю. Помогает.
# 40 | 2015-03-12, 17:24




Сколько захватывающих минут переписки закончилось. Сколько было предположений - Господь решил все проще. Монтажники частенько грешат каким-нибудь, например, камешком, оказавшемся в траншее. И все-таки, последний вопрос - в чем заключается повреждение кабеля?
# 41 | 2015-03-14, 07:24




Цитата mik736 ()
Сколько захватывающих минут переписки закончилось. Сколько было предположений - Господь решил все проще. Монтажники частенько грешат каким-нибудь, например, камешком, оказавшемся в траншее. И все-таки, последний вопрос - в чем заключается повреждение кабеля?
Уважаемый mik736, да это конечно очень жаль, что такая интереснаяпереписка логично закончилась. А получилось следующее, когда протягивали
кабель, продрали его изоляцию. Никто не позаботился, чтобы убрать острые края в
отверстиях, через которые тянули его. Вот и результат. На остальных двух жилах
примерно в этих местах картина аналогичная. Вот так.
# 42 | 2015-03-15, 09:49



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

tsvtdv2 tsvtdv2
Сергей Т
Сообщений: 0
priymakigor58 priymakigor58
Игорь Приймак
Сообщений: 0
xiaomiredmi200519 xiaomiredmi200519
Xiaomi Redmi
Сообщений: 0
sbosyj sbosyj
Любомир Ващук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766