Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.
Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.

Цитата mik736 ()
А поводок для заземления единственный? На другом конце кабеля заземление есть? Обычно заземления устраивают по концам кабельных линий. Если есть второй - попробуйте измерить там. Нужны, конечно, числовые величины утечки.

Цитата rudcent25 ()
Скорее всего на другой стороне ,тоже не подтянут , так что не факт ,что причина повреждения не из-за этого.


На том конце естественно смотрели в первую очередь, там все в порядке, ток, конечно,
тоже течет, но немного меньше. Параметров я не помню, так как не вникал в
цифры.
# 16 | 2015-02-15, 09:32 Сообщение отредактировал ailyinaaa - Воскресенье, 2015-02-15, 09:33




Цитата ailyinaaa ()
...ток, конечно,
тоже течет, но немного меньше....


После затяжки на другом конце?
# 17 | 2015-02-15, 17:20




rudcent25 конечно проверяли все два конца поводка. Мы их в первую очередь с двух сторон
почистили контакты, смазали и затянули по новой. Нагрев с болтового соединения,
пропал, так как он был следствием прохождения тока, а ток как был, так и
остался. Пока ждем испытаний.
# 18 | 2015-02-16, 13:12







Добрый день Рудсент, кажется вы знаете о конструкции этого кабеля больше автора. Не можете дать рисунок его устройства? Заранее благодарю, не считайте за издевку.
# 20 | 2015-02-16, 18:22







В принципе, переменный ток, текущий через жилу, будет индуцировать ток в экране и медной ленте. Этот ток и будет стекать через поводки. Если ошибся - поправьте.
# 22 | 2015-02-18, 05:47




Да! Но он должен быть, приблизительно ,одинаковым по всем трем фазам.
P/S
Цитата ailyinaaa ()
...Померили ток на всех фазах и только в этой был очень большой,...
# 23 | 2015-02-18, 08:12 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-02-18, 08:13




Форумчане сам шоке от этих испытаний, но поделиться ими
нужно. Результаты испытаний переменным током низкой частоты показали, что
кабель годен к эксплуатации. Что теперь с ним делать, мы пока не знаем, но
будем ждать и наблюдать.
# 24 | 2015-02-18, 14:06




Цитата ailyinaaa ()
Результаты испытаний переменным током низкой частоты показали
А экран как испытывали?
# 25 | 2015-02-18, 15:48







Шок, неожиданность, слезы радости - это эмоции. Большая просьба все-таки дать нам конкретные цифры.
Например, ток, текущий по жилам, по каждой; ток, стекающий с поводков.
# 27 | 2015-02-19, 06:47




Цитата rudcent25 ()
И все таки ,какие токи ,на поводках, на трех жилах,разные или одинаковые?


118
Цитата mik736 ()
Шок, неожиданность, слезы радости - это эмоции. Большая просьба все-таки дать нам конкретные цифры.Например, ток, текущий по жилам, по каждой; ток, стекающий с поводков.

Я не лаборант, как проверяли, не видел. Ток, который тек в
поводках, составлял: 32, 37 и 112А. Нагрузка на кабеле была около 400 А. Это ввод
 Т-1 110 кВ.
# 28 | 2015-02-20, 16:57




А представители электролаборатории протокол о результатах проведенных испытаний Вам Выдали? Было бы неплохо взглянуть. Поясню: испытывается не только основная изоляция, но и изоляция экрана (поводков этих). Постоянным током. Делали ли они это?
Rudcent, поправь, если ошибаюсь...
# 29 | 2015-02-20, 17:15




Цитата Alexzhuk ()
Rudcent, поправь, если ошибаюсь...


Раздел 4.8
Прикрепления
5659588.png(58.8 Kb)
# 30 | 2015-02-21, 19:40 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-21, 20:08



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

mojar1981 mojar1981
Mojar Mojar
Сообщений: 0
globus7skt globus7skt
СКТ Глобус
Сообщений: 0
alisavlastavi alisavlastavi
Sergey Nemchenko
Сообщений: 0
sergejtulchinskij sergejtulchinskij
Sergej Tulchinskij
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766