Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.

Установлен кабель 110 кВ из шитого полиэтилена и вот при тепловизионном осмотре обнаружили сильный нагрев поводка заземления с шиной на одной фазе. Померили ток на всех фазах и только в этой был очень большой, не помню, правда, какой. А в остальных незначительный. Как такое может быть.
# 1 | 2014-12-16, 14:12




Логически, схема описанная Вами, работает следующим образом (идем от поводка):
1. Поводок заземления греется.
2. Причина - большой ток, протекающий по поводку; плохой контакт поводка с шиной.
3. Надо измерить ток, текущий по поводку.
4. Сопоставить с током "странной" фазы.
Причина нагрева - утечка с фазы на землю.
# 2 | 2015-01-18, 08:12




От себя добавлю, еще нужно измерить сопротивление изоляции на всех трех фазах. Если оно окажется одинаковым, значит проблема в плохом контакте проводка с шиной.
# 3 | 2015-01-18, 18:56




Цитата Dgnat ()
значит проблема в плохом контакте проводка с шиной.
Это называется поводок, а не проводок. Кстати, Аллиайана, поделитесь техническими подробностями - как устроен кабель.Для электроснабжения какого объекта предназначен, какова его протяженность.
# 4 | 2015-01-19, 08:37




КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ

Где то пробит полупроводниковый слой ,между слоями 6 и 8 ,или нарушена целостность внешней оболочки 9,8.Если на второй жиле появится такой ток , фидер скоро бахнет .... sad Необходимо искать повреждение оболочки! cry
# 5 | 2015-02-06, 23:37 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-07, 01:48




Цитата mik736 ()
Это называется поводок, а не проводок. Кстати, Аллиайана, поделитесь техническими подробностями - как устроен кабель.Для электроснабжения какого объекта предназначен, какова его протяженность.
Длина кабеля не больше 500м. Расположен он на территорииподстанции и идет от трансформатора к ЗРУ. Прокладка кабеля выполнена в лотках,
которые расположены в подвале.
# 6 | 2015-02-10, 22:36




Цитата rudcent25 ()
Необходимо искать повреждение оболочки!
И не затягивать с решением этого вопроса. Лучше в "плановом порядке" вывести кабель в ремонт и отыскать повреждение, чем ждать, когда оно проявится само. Как показывает практика, электрооборудование выходит из строя всегда не к месту и не вовремя.
# 7 | 2015-02-10, 22:53




Так нагрев мы устранили, зачистили и затянули болтовое соединение. А причину этого нагрева пока не выяснили. Ток через поводок как тек, так и течет.
# 8 | 2015-02-13, 00:20 Сообщение отредактировал ailyinaaa - Пятница, 2015-02-13, 00:21







Цитата rudcent25 ()
А что говорит земляная защита?
А она у них есть? Была бы, сказала б свое слово. Или утечка за порогом уставки (пока). Или защита просто не работает.
Цитата ailyinaaa ()
Ток через поводок как тек, так и течет
Запаситесь протоколом об испытании этого кабеля. На всякий случай.
# 10 | 2015-02-13, 00:51




Цитата Alexzhuk ()
А она у них есть?...

Судя по таким дорогостоящим кабелям ,скорее всего есть ....
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с изоляцией из сшитого полиэтилена
Но возможно нарушена изоляция между слоями 6 и 8 ,то есть 7 полупроводящим слой .Он предназначен для равномерного распределения зарядов по длине кабеля .Судя по разности токов, на разных фазах,повреждение ,все же есть.То что подтянули поводок, может и есть причиной повреждения,только теперь процесс ,разрушения изоляции кабеля может ускориться.
Необходимо вызывать ,релейщиков(так как земляная может не работать или работать на сигнал ) и лабораторию, для проведения испытаний и поиска (если есть) повреждения изоляции кабеля.
# 11 | 2015-02-13, 03:00 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-13, 03:04




Конечно
Цитата rudcent25 ()
лабораторию, для проведения испытаний и поиска (если есть) повреждения изоляции кабеля
или, если не найдут, то для
Цитата Alexzhuk ()
Запаситесь протоколом об испытании этого кабеля
И будет на душе покой и радость.
# 12 | 2015-02-13, 13:39




Земляная защита молчит и пока не работает, уставки релейщикипроверяли. 

Цитата rudcent25 ()
То что подтянули поводок, может и есть причиной повреждения,только теперь процесс ,разрушения изоляции кабеля может ускориться.


Болтовое соединение поводка немогло быть причиной, оно было следствием.
Ждем лабораторию.
# 13 | 2015-02-14, 01:49




А поводок для заземления единственный? На другом конце кабеля заземление есть? Обычно заземления устраивают по концам кабельных линий. Если есть второй - попробуйте измерить там. Нужны, конечно, числовые величины утечки.
# 14 | 2015-02-14, 08:49




Цитата ailyinaaa ()
Болтовое соединение поводка немогло быть причиной,

Цитата mik736 ()
А поводок для заземления единственный? На другом конце кабеля заземление есть?


Скорее всего на другой стороне ,тоже не подтянут , так что не факт ,что причина повреждения не из-за этого.

P/S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ

Глава 5 п.п 5.5
# 15 | 2015-02-14, 15:21 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-14, 15:35



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Сильный нагрев поводка кабеля из шитого полиэтилена.
Страница 1 из 3123»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Ann Ann
Анна Дрофа
Сообщений: 0
nikromannovak nikromannovak
Roman Novak
Сообщений: 0
duryaginey duryaginey
Evgeniy Duryagin
Сообщений: 0
shk shk
Екатерина Шелавина
Сообщений: 4

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760