Quote (Артем)
Имеется:
Расчетный ток нагрузки - 170 А (напряжение 0,4кВ)
Автомат в распределительном щите на 200А.
Мной заложен питающий кабель ВВГ 4х95 (длительный ток в воздухе 220А)
Мне говорят что сечение завышено и достаточно ВВГ 4х70 (длительный ток в воздухе 180А)
Вопрос: завышено ли сечение?
Зависит от способа прокладки:
По пуэ-6:
180*0,92=165,6А !Но есть еще табл. 1.3.3 (Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха):
мы берем коэффициент 1.12 (для расчетных температур: среды - +15 С, жил - +65 С, условной Т среды - +25 С ) - 1,12. В итоге:
180*0,92*1,12 = 185,472. И как итог 4х70 вполне проходит.