Помогите решить вопрос. Есть трасса 10кВ. шитый полиэтилен.Прокладка внутри помещения. Трасса соответственно выглядит как пучек из 3 кабелей. Вопрос: как сделать проходку(гильзу)через стену 1. Каждый кабель из трех отдельно гильзовать. 2. Гильзовать сразу пучек. Гильзы из металла. Если есть какая либо ссылка на правильность монтажа буду признателен.В ПУЭ ничего такого не нашел.
Необходимо определиться со способом прокладки кабеля (либо треугольником,либо в одной плоскости). При прокладке треугольником необходимо крепить кабелихомутами по всей длине с шагом 1-1,5м, и соответственно через стену должны заходить пучком. Для скрепления кабелей трёх фаз одной кабельной линии в треугольниквозможно использование хомутов или скоб из магнитных материалов (например, стали) с обязательнымиспользованием эластичных прокладок для защиты оболочки кабеля. Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого изних не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим, запрещаетсяиспользование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель позамкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитныхматериалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитямиили проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или меди). При параллельнойпрокладке кабелей в плоскости расстояние по горизонтали в свету между кабелями отдельной кабельной линии должно быть не менее величины наружного диаметра прокладываемого кабеля. Во вложении подробная инструкция, надеюсь Вам будет полезна.
Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитныхматериалов
не совсем согласен. если внутри труба изолирована спецматериалом (как правило заводским) можно использовать и ее. главное чтобы обратить особое внимание на вывод провода