У меня на производстве смонтированы КЛ-0,4кВ марки ААБлГ 4*240 (бронированный кабель поливинилхлоридной изоляцией). В ПУЭ в таблице указан ток 465А, но для одножильных, проложенных в воздухе. Помогите, может у кого есть заводской паспорт на кабель ААБлГ 4*240 с указанием допустимого длительного тока.
|
Заинтересовавшись вопросом (не встречал ранее такой кабель) походил по просторам интернета, но прямого ответа не нашел. Вот ссылка на форум одного кабельного сайта, там отвечали на Ваш вопрос. Может быть поможет? http://cable.ru/questions/id-4732.php
|
Действительно,упомянутая Вами таблица не приводит данные для четырехжильного кабеля. Советую заняться экстраполяцией: известны допустимые токи кабеля на 185 квадратов. Составьте пропорцию 390 к 385, как 465 к «х». Полученное значение будет допустимым током вашего кабеля, который следует умножить на 0.92. Об этом коэффициенте говорятся в примечании под таблицей.
|