Кабель ВВГ - 220В/380В 50Гц 1-4 жил Кабел КВВГ - 660В/1000В 100Гц 4-37жил Небольшая разница в изоляции, КВВГ применяется на предприятиях где стоят много оборудования, ВВГ в малых предприятиях.
Кабель КВВГ Кабели контрольные с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели КВВГ применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабель может быть проложен на открытом воздухе. В каждом повиве кабеля КВВГ имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Контрольные кабели КВВГ устойчивы к монтажным изгибам.
Токопроводящая жила медная, однопроволочная Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) Скрутка изолированные жилы кабелей скручены Оболочка ПВХ пластикат Рабочая температура окружающей среды от -50°С до +50°С Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации +70 °С
Кабель ВВГ (кабель не поддерживающий горение ВВГ нг ) состоит из медной токопроводящей жилы, изоляции жилы и изоляционной оболочки. Кабель марки ВВГ применяют для стационарной прокладки - прокладывается в стенах, траншеях, трубах, а также на открытом пространстве по стенам зданий и сооружений. Кабель ВВГнг и ВВГнг-нд используется для прокладки в местах где требуется особая защита от возможности возникновения пожара. Гибкость кабеля соответствует 1 или 2-му классу в зависимости от сечения жил. Такая гибкость не предусматривает его использование в переносках и времянках , которые подвергаются частому изгибу. Такое использование может привести к перелому жилы, повреждению изоляции и т.д. Силовой кабель ВВГ изготавливается с изоляцией, как правило, черного цвета, сечением жил от 1,5 мм2 до 240 мм2. Подбор необходимого кабеля осуществляется с учетом мощности подключаемой нагрузки. Расчетное значение пропускаемого тока не должно приводить к разогреву кабеля.
2.3 Конструкция 2.3.1 Токопроводящая жила Число жил - от 2 до 60. Предпочтительный ряд числа жил: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27, 36, 48 и 60. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5. 2.3.2 Изоляция Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/2 (ГОСТ Р МЭК 60227-1), наложенного на каждую токопроводящую жилу.
Цитата elektro12133remoo, Если я не ошибаюсь, то это IEC 74 - экранированный кабель. Но я думаю связисты сталкивались с такими кабелями, они должны точно знать... КАБЕЛИ ГИБКИЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ И НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ