Нет не получится, если по ним будет идти ток который предназначен для большего сечения чес сам кабель в отдельности то это чревато пожаром даже если вы их объедините вместе.
Можно ли параллельно соединить 2 провода разного сечения чтобы получить проводник большего сечения? Запараллелить 10 мм2 и 35 мм2.
Я думаю, что можно, ведь существуют многожильные провода, принципиального отличия я не вижу когда будут два провода различного сечения и это будет типа многожильного провода. Да, и в конце концов закон Киргофа еще никто не отменял.
можно, но зачем? банальное разделение нагрузки на два ввода куда более рационально с точки зрения безопасности, нежели "сплавление" обрубков)))) тем более, что с одинаковым сопротивлением лучше уж взять 35 мм2 и играться с ними, не прибегая к использованию 10 мм2
В принципе конечно можно. Но зачем? Хорошее соединение вместе их скрутки у вас может не получиться, и весь ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть, по какому, то одному проводу и он будет греться.
Слишком рискованно, заводские многожильные провода отличаются от простого самопала тем что их производство проверенно и надежно. Лучше возьмите кабель более крупного сечения.
Можно, но нежелательно. Слишком большая разница в сечениях, кабель 10 мм2 может просто не выдержать нагрузку. Ладно, если бы вы соединяли сечения 1,5 и 2,5 мм2, но в этом случае лучше не рисковать
Уважаемие форумчани,подскажите пожалуйста,можна ли вместо вводного(от счётчека до розпределительного щитка)кабеля сечением 2-4мм проложить два кабеля 2-2.5мм2 скрутивши и сваривши их по концам.
Уважаемие форумчани,подскажите пожалуйста,можна ли вместо вводного(от счётчека до розпределительного щитка)кабеля сечением 2-4мм проложить два кабеля 2-2.5мм2 скрутивши и сваривши их по концам.
Уточните вопрос. И мне нужна величина нагрузки, которую вы будете потреблять. Потому что кабель 2х2,5 не всякую нагрузку может выдержать