Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Проблема с силовым кабелем (Проблема с силовым кабелем)
Проблема с силовым кабелем

Доброго времени суток! Решил обратиться за советом на форум, т.к. идеи закончились. Вообщем на предприятии построили не большой цех, в нем холодильно-компрессорные установки (3 шт.), имеется свое РУ, питание к РУ идет с общезаводской щитовой, расстояние приблизительно 60м, кабель проложен в тоннеле в земле. Кабель 6(3x185)+2x185 в броне, т.е. по 2 трехжильных кабеля на фазу, рассчитывал проектный институт. Присоединены в общей щитовой напрямую к шинам болтовым соединением, т.к. автомат еще не закуплен. При запуске одной из установок (потребление 200 А) происходит просадка напряжения до 362 В и напряжение держится на этом уровне. Замеры напряжения показали, что в месте соединения в общей щитовой напряжение 382 В, а на входе в РУ в цеху 362 В. Места соединения и там и там не перегреваются, температура около 36-38 градусов. Работаем в таком режиме уже около месяца. Броня заземлена. Подскажите в чем может быть проблема, т.к. сечения должно хватить и мощности тем более.
Заранее благодарю.
# 1 | 2014-07-26, 04:04




Вы должны использоватьконденсаторные установки при пуске установки, тогда напряжение должно быть
около 380 вольт, но если не поможет, то попробуйте изменить установку силового
трансформатора "сапу" сделать её +2,5%, это также может поднять
напряжение.
# 2 | 2014-11-07, 13:44




Цитата lutyi ()
Вы должны использоватьконденсаторные установки при пуске установки, тогда напряжение должно быть около 380 вольт, но если не поможет, то попробуйте изменить установку силового
трансформатора "сапу" сделать её +2,5%, это также может поднять
напряжение.
Правильный термин - установки компенсации реактивной мощности. Может и помочь. Вопрос вообще-то надо задать тому проектному институту, который электрооборудование цеха рассчитывал. В последнее время проектировщики совсем распоясались.
С кабелями что-то я недопонял: на каждую фазу идет 2 кабеля 3х185, а на PEN всего 2х185? То есть, как я понял, сечение нулевого проводника меньше фазного в 3 раза? Не должно так быть. Ток бы в нулевом проводе померить (хороший вопрос - как?).
А "сапу" (анцапфу") на трансформаторе трогать в такой ситуации не рекомендую. Отключится Ваш мощный потребитель - напряжение подскочит. Устанете лампочки менять, как минимум.
# 3 | 2014-11-08, 00:55




Цитата Alexzhuk ()
Ток бы в нулевом проводе померить (хороший вопрос - как?)
Токоизмерительными клещами, как же еще. Померять ток в одом нулевом кабеле и в другом и сложить показания. Вообще странная ситуация. Потребление в 200 А для линии которую вы указали - это ничто. Да и не может быть, что при таком сечении напряжение так сильно просаживается только на стороне потребителя.
# 4 | 2015-01-24, 08:58




Цитата bober8800 ()
ри запуске одной из установок (потребление 200 А) происходит просадка напряжения до 362 В и напряжение держится на этом уровне.
Скажите плиз, а все холодильные установки у вас однотипные? Если да, то что происходит при запуске других. Что просадка напряжения происходит только при пуске именно одной из трех установок?
# 5 | 2015-01-24, 12:31




Это не в кабеле проблема. Скорее всего у вас установки потребляют больше заявленной. Вам институт проектировал? Вот пусть они вам помогут разобраться с этим вопросом. Нет ли у вас еще других потребителей?
# 6 | 2015-01-24, 14:08




Цитата bober8800 ()
...т.е. по 2 трехжильных кабеля на фазу,...
При таких сечениях и нагрузках просадки не должно быть...
А эта сборка  из двух кабелей ,случайно ни где проходит ,через металлическую трубу или рамку (короткозамкнутый виток  вокруг фазы)  ?

Прикрепления
5153812.jpg(71.3 Kb)
# 7 | 2015-01-29, 02:14 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-01-29, 03:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Проблема с силовым кабелем (Проблема с силовым кабелем)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766