Доброго времени суток! Решил обратиться за советом на форум, т.к. идеи закончились. Вообщем на предприятии построили не большой цех, в нем холодильно-компрессорные установки (3 шт.), имеется свое РУ, питание к РУ идет с общезаводской щитовой, расстояние приблизительно 60м, кабель проложен в тоннеле в земле. Кабель 6(3x185)+2x185 в броне, т.е. по 2 трехжильных кабеля на фазу, рассчитывал проектный институт. Присоединены в общей щитовой напрямую к шинам болтовым соединением, т.к. автомат еще не закуплен. При запуске одной из установок (потребление 200 А) происходит просадка напряжения до 362 В и напряжение держится на этом уровне. Замеры напряжения показали, что в месте соединения в общей щитовой напряжение 382 В, а на входе в РУ в цеху 362 В. Места соединения и там и там не перегреваются, температура около 36-38 градусов. Работаем в таком режиме уже около месяца. Броня заземлена. Подскажите в чем может быть проблема, т.к. сечения должно хватить и мощности тем более.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.