Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » эл.котел 380в, 9квт. + бойлер 380в, 9квт =перебор (приоритеты по нагрузке.)
эл.котел 380в, 9квт. + бойлер 380в, 9квт =перебор

Здравствуйте! Помогите разрулить ситуацию  по нагрузке. В дом входит 15 квт .380 в.. После автомата 25 А.,L1,L2,L3 и N пошли к котлу 9квт.(3+3+3) через(контактор) LC1E1810M5, клавишу PRF 10A 250V и контрольку PL220V на каждый тен соответственно. От этого же автомата через контактор на 380 в .и термодатчик,  L1, L2, L3. пошли на блок-тен бойлера в режиме 9квт.  380в . Котел с циркуляционником работает, но когда срабатывает подогрев бойлера, автомат вырубается. Надо сделать так, что бы при включении тена бойлера, тены котла на это  время  отключались, а когда термопара отключила тен бойлера, тены котла снова включились. Во как . РОН-3 использовать не хочу (не сталкивался с ним, не знаю, и дорого). Может есть какие контроллеры двойного действия.Спасибо.
# 1 | 2014-01-15, 21:58




Как вариант Реле приоритетной нагрузки/реле тока + контактор
# 2 | 2014-01-16, 12:05




Спасибо всем, все оказывается намного проще, просто надо на контактор бойлера поставить доп. контакт который при включении цепи бойлера будет отключать катушки контакторов котла, а когда после нагрева воды цепь на бойлер посредством термопары разомкнется, котел вновь заработает. Цена устройства 178 руб.50коп.
# 3 | 2014-01-16, 23:09 Сообщение отредактировал makrak - Четверг, 2014-01-16, 23:14



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » эл.котел 380в, 9квт. + бойлер 380в, 9квт =перебор (приоритеты по нагрузке.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

olgakonovalova0309 olgakonovalova0309
Ольга Коновалова
Сообщений: 0
igorperevoznik1 igorperevoznik1
Игорь Перевозник
Сообщений: 0
ckcin2 ckcin2
Vladimir Filchenko
Сообщений: 0
lackypapa lackypapa
Игорь Дидык
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766