Сечение кабеля не соответсвует указанному на маркировке.
|
J J
|
|
Цитата lisss (  ) На самом деле, все просто. Есть ГОСТ, а есть ТУ. ТУ дешевле, но и диаметр жилы занижен. Какая разница, чему соответствует кабельная продукция, ГОСТу, или ТУ, ведь, сечение его всегда указывается в миллиметрах квадратных. Как его можно занизить?
|
|
Цитата Goshia (  ) сечение его всегда указывается в миллиметрах квадратных. Как его можно занизить? Разница большая. Если в одном документе указывается допуск сечения 5%, а в другом - 25%, то на выходе мы получим совершенно разные вещи. :-)
|
|
Прикольный ответ, выше в посту... Сечение зависит от качество меди)))) А чем это качество регламентируется и какой ГОСТ на него наложен, сказать забыл... Не может быть кабель заявленный 2,5 мм, а по факту 2 мм - если конечно не Китай. А вообще на глаз видно это хорошо, кто постоянно с этим работает.
|
|
Вообще по поводу сечения в Украине интересная ситуация. Есть куча производителей, кототые официально называют свой кабель "усеченка", имея в виду, что маркировка не соответствует действительности))) Один из немногих заводов, который держит "марку" - ЗЗЦМ. Цены тоже приемлемые.
|
|
Цитата Прикольный ответ, выше в посту... Сечение зависит от качество меди)))) А чем это качество регламентируется и какой ГОСТ на него наложен, сказать забыл... Не может быть кабель заявленный 2,5 мм, а по факту 2 мм - если конечно не Китай. А вообще на глаз видно это хорошо, кто постоянно с этим работает. В случае с сечением 1.5 или 2.5 вы на глаз это не уловите. Смутит разве что внешний вид бухты. Да и сечение не столько от качества меди зависит, сколько от того, насколько было сильное усилие по вытяжке провода на станке. А то, что кабель 2.5 может быть 2 это распространенное явление для ТУ.
|
|
Цитата tudyegobkachel (  ) Ребят как вы считаете??? 075D2????? это чё за формула? Sокр=(пи(3.14)*r2 :( А Sкр = 1/4 * pi * D^2 хіба не те саме?
|
|
А щодо теми, то придбав нещодавно кабель ВВП-1 4.0х3 виробництва одеської контори "ТуМен". Заміряв діаметр жили — 2,1 мм. Звідки там 4 квадрати? Максимум 3,46... Отаке
|
|
1.ВВП - не кабель, а защищенный провод. 2.Сечение жилы - не нормативный параметр, а справочный, и измерению не подлежит. Изготовители не обязаны его соблюдать. Обязаны соблюдать сопротивление 1 км. 3.Лично я считаю, что ГОСТа на сопротивление существовать не должно. Должен существовать только ГОСТ на безопасность кабелей - чтобы они не вызывали пожары.
# 24 | 2017-09-21, 14:46 Сообщение отредактировал elalex - Четверг, 2017-09-21, 14:50
|
|
Цитата elalex (  ) 1.ВВП - не кабель, а защищенный провод. Згідний, але проводку в квартирі вести хіба не можна?
Цитата elalex (  ) 2.Сечение жилы - не нормативный параметр, а справочный, и измерению не подлежит. Изготовители не обязаны его соблюдать. що означає "измерению не подлежит"? Тоді і купити якісний кабель буде ще важче, хіба ні?
|
|
igorchava: 1.Вести проводку в квартире защищённым проводом раньше было можно. Думаю, и сейчас тоже. 2.Не забываем, что правила (в том числе т.н. украинское ПУЭ): - созданы для предприятий и организаций, а не частных лиц (населения), о чем должен быть пункт в них. Если такого пункта (об субъекте этих конкретных правил) нет, то с точки зрения юриспруденции, эти правила ничтожны (на них не стоит обращать внимание). - нормативно-правовые акты, касающиеся прав личности, должны иметь государственную регистрацию в Минюсте. Насколько мне известно, украинское ПУЭ такой регистрации не имеет, так что ПУЭ - повторно ничтожный документ, и это заметил не только я. 3.На электрических форумах не поднимается вопрос об юридической правомочности электрических правил, и мои попытки рассмотреть этот вопрос вызывают яростное сопротивление апологетов ПУЭ - администраций форумов, проектантов, электриков организаций. Для интереса можно посмотреть эти распри между мной и другими на форумах http://www.stroimdom.com.ua/forum/ http://forum-electrikov.ru/ 4.Измерению не подлежит - означает, что это измерение в правовом смысле ни о чем не говорит. Справочный параметр - означает, что при желании и необходимости можно использовать измерения (в данном случае - диаметра) для определения, например, размера дырки, в которую может пролезть это сечение. Известный пример справочного параметра - вес 1км кабеля, применяется для выбора машины для его перевозки, а малые количества - и его переноски. 5.Не понял - коли тодi купити якісний кабель буде ще важче? 6.Проконтролировать качество кабеля при покупке путем измерения диаметра бесполезно, а путем измерения сопротивления - практически невозможно. Если хозяин покупает кабель для себя - рекомендую покупать максимально надежные марки (в Украине - Одескабель, ЗЗЦМ) в максимально надежном магазине (скажем - супермаркете), и обращать внимание на маркировку на кабеле - завода-изготовителя. 7.Кстати, Кабинет министров Украины отменил обязательное применение национальных стандартов: https://www.obozrevatel.com/finance....tyi.htm За что я давно выступал. 8.Я рекомендую опытным путем определять максимально допустимые токовые нагрузки кабелей.
# 26 | 2017-09-22, 02:23 Сообщение отредактировал elalex - Пятница, 2017-09-22, 04:28
|
|
Цитата elalex (  ) 5.Не понял - коли тодi купити якісний кабель буде ще важче? Я мав на увазі, якщо вимірювання діаметру жили і обчислення на основі цих даних площі її попепречного перерізу "до лампочки", то купити якісний кабель буде практично неможливо. Виробник же буде керуватися цими ж аргументами, тобто всі геометрично-фізичні параметри -- це всього лиш "Справочный параметр".
|
|
igorchava: 1.Не сомневаюсь, что все производители не смотрят на диаметры своих проволок со времени введения в действие стандарта на проволоки. А насколько помню, это ещё советский стандарт. 2.Я покупаю кабели уже 20 лет, сечения не меряю и не замечаю их некачественности. 3.Наверно, нужно считать страхи по поводу сечений проявлением меланхолии и истерии. Правильно составленная схема питания квартиры или частного дома не дает нагрузить кабели на максимум. 4.На всякий случай упомяну защиту кабелей от перегрузок и КЗ. О правилах выбора автоматов электрики спорят, но я формулирую их так: чем больше опасения - тем меньше автомат. Скажем, на распространенное сечение 2,5кв, кто сильно боится - ставит автомат 16А. Кто боится меньше (как я) - ставит 20А. Кто не боится ничего - ставит 25А. И ни у кого кабели не горят. На сечение 1,5кв для розеток ставлю 13А, для освещения 6А. И все автоматы с защитной характеристикой В. 5.Есть большие разговоры - как составляются схемы питания и выбираются автоматы.
|