Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Какие использовать трубы?
Какие использовать трубы?

Необходимо к дому проложить четыре кабеля в земле. Они в диаметре все вместе порядка 22 мм, а асбестоцементная труб в диаметре (самая меньшая) – 100 мм. Можно ли для этого применить ПВХ гофру или просто какую-нибудь пластиковую трубу? Есть СНиПы или ГОСТы регламентирующие прокладку в земле кабелей?
# 1 | 2013-04-27, 22:47




Цитата
Есть СНиПы или ГОСТы регламентирующие прокладку в земле кабелей?
есть, и они говорят, что кабель в земле нужно прокладывать на 0,7 м глубиной и в одной траншее можно рядом ложить до 5 кабелей с промежутком в 100 мм между ними. Труба или гофра выбирается в расчете диаметр кабеля + 30 %. В ДКС, Копос (точно) есть спец гофра для земли. Да еще на 0,5 нужно контрольную ленту.
# 2 | 2013-04-28, 09:53




Если дом деревенский и там закон не писан, а правила не соблюдаются, то можно глубину не соблюдать. Использовать лучше трубы ПВХ, гофру использовать не стоит. Кабели должны быть силовые "однотипные", то есть нельзя в одной трубе вести телефонку, сеть и питание к дому, даже если есть экран, на большое расстояние он не поможет, пойдет наводка, пойдут помехи. Если кабель идет по вашей огражденной территории, то глубоко его зарывать нет смысла, если же кабель идет далеко от ваших ограждений, то стоит делать все по правилам, дабы добавить мех. защиту. Ну и табличку желательно воткнуть рядом что кабель проложен, а то капать начнут и порвут кабель.
# 3 | 2013-04-28, 12:37




Ну и про кирпичики не забываем.
# 4 | 2013-04-28, 14:28




Цитата
Ну и про кирпичики не забываем.
уже не жосткое требование, можно заменить контрольной лентой.
# 5 | 2013-04-28, 16:21






Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Какие использовать трубы?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766