Ампемата в зависимости от кабеля.
|
Интересует такой вопрос, как определить каким автоматом защищать разные сечения кабелей. Слышал, что есть какая-то таблица, в которой расписаны данные показатели. Или может есть какая-то формула, по какой можно вычислить ампераж необходимого автомата.
|
|
Самое простое: 1мм2 пропускает 10А, а это-2,2кВт
|
|
1.5 кв на 20 А 2,5 - 25 4,0 - 32 А и т.д. по меди. Напомните в понедельник, на работе на стене висит распечатка с сылкой, зброшу cылку там и медь и люминий и разные типы кабелей.
|
|
Защищать нужно не провода а нагрузку - потребителя энергии (двигатель, холодильник, люстру). Если холодильник мощностью 500 Вт подключить кабелем сечением 90 кв, то что автомат будите выбирать в зависимости от кабеля или от потребителя, на 90 кв кабель можно поставить автомат более 100 А (к примеру), а на холодильник нужен автомат на 16 А. Так что автомат выбирается в зависимости от нагрузки, от этого и подбираются кабеля.
|
|
Цитата холодильник мощностью 500 Вт Цитата а на холодильник нужен автомат на 16 А ну ну.
|
|
|
|
1. 1. Схема предложенная jeck очень хорошая и используется в промышленности. Идет кабель в спец канале или шинопровод, на нем размещаются распред коробки от них идет кабель к отдельному станку, где стоит отдельный автомат.
2. 2. В бытовухе сложнее: 2,5 кв по меди Идопустимый по нагреву – 27 А, то есть автомат 25 А (нормативка подтверждает). Но в нормативке есть еще пункт об конечном потребителе, в данном случае розетка 16 А, то есть даже если у нас 3 розетки по 16 А на 2,5 кв, все равно больше 16 А на автомат низзя. Мне этот вариант не очень. Сегодня 16 А розетки, вчера 10 А, завтра 20 А – это че каждый день менять автоматы. Последние 4 года это мой любимый вопрос на перездаче группы допуска. Прихожу и мне начинают рассказывать, что инструктора/препады все умные, а мы козлы. В ответку я задаю вопрос (выше расмотреный) и прошу позвонить когда приходить за разъяснением. Обычно выдают группу и не трогают.
3. 3. На сайтах в РФ данный вопрос считается как в ПУЭ, при советовании «рекомендательным».
4. 4. КЗ да еще прибора стоящего штатно, без разных коммутаций – это очень не штатная ситуация и если на 0,5 кВт вибирать автомат то «В» 6 А, или «С» 4 А. 0,5/0,22= 2,27 А – при КЗ согласен 16 А автомат и «В» и «С» вырубит, а как быть с тепловым расцепителем.
|
|
Это был пример, что не кабель нужно защищать по току а самого потребителя, ведь в домашней сети редко ставят автоматы отдельно на каждый бытовой прибор, где вы видели чтоб стояли отдельно автоматы, редко у кого. Автоматы ставят часто на комнаты, отдельно на кухню, то есть на ветки - к примеру на розетки один автомат, на свет другой. А номинальный ток берется из расчетов кабеля, то есть кабель 2,5 - автомат на 20 - 25 А и защита теперь стоит общая на ветвь розеток - там и холодильник и телевизор и прочие бытовые приборы.
# 8 | 2013-04-15, 17:11 Сообщение отредактировал jeck - Понедельник, 2013-04-15, 17:17
|
|
Цитата (jeck) Это был пример, что не кабель нужно защищать по току а самого потребителя, ведь в домашней сети редко ставят автоматы отдельно на каждый бытовой прибор, где вы видели чтоб стояли отдельно автоматы, редко у кого. Автоматы ставят часто на комнаты, отдельно на кухню, то есть на ветки - к примеру на розетки один автомат, на свет другой. А номинальный ток берется из расчетов кабеля, то есть кабель 2,5 - автомат на 20 - 25 А и защита теперь стоит общая на ветвь розеток - там и холодильник и телевизор и прочие бытовые приборы. Вот вот, это меня и интересует. На счет 2,5 и 1,5 это понятно, но вот выше сечение кабелей меня и смущает. Иногда нужно сделать ввод в квартиру с площадки 6-ой или 4-ой и как подобрать правильно автомат, чтобы и кабель защитил и не выключался при минимальной нагрузке.
|
|
Цитата (Richa) Вот вот, это меня и интересует. На счет 2,5 и 1,5 это понятно, но вот выше сечение кабелей меня и смущает. Иногда нужно сделать ввод в квартиру с площадки 6-ой или 4-ой и как подобрать правильно автомат, чтобы и кабель защитил и не выключался при минимальной нагрузке. То есть вам нужно подобрать вводной автоматический выключатель на 4 кв кабель - лучше брать с УЗО автомат где то на 32 А. В данном случаи вы защищаете именно кабель, так как после ввода идет счетчик, а вот с счетчика можно распределить автоматы на ветки (к примеру розетки на кухню отдельно, на свет отдельно и остальные розетки - самый приемлимый вариант).
|
|
но вот выше сечение кабелей меня и смущает ну бли, ну залезте в гугл или яндекс (ПУЭ, Таблица 1.3.7) или (http://electromirbel.ru/cabel). Забил в поисковик, глянте или по ПУЭ или по соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или по производителю. Если не разберётесь, стучите на форум или на мыло. Ну вроде все.
|