Меня интересует вопрос, почему релейный стабилизатор напряжения на 10кВа, когда, он пытается подключить весь дом без нагрузки, просто вырубает 16-ти амперный автомат, который находится рядом возле счётчика. Если его подключать без стабилизатора напряжения, то он работает нормально. Заранее спасибо за ответ.
|
Причин может быть много, от неправильного подключения, до неисправности самого стабилизатора. Попробуйте проверить его подключив просто от розетки. Автомат который вырубает - с УЗО, дифференциальный? В подключении не должно быть ничего сложного - 5 выводов фаза, ноль - вход, земля, фаза ноль - выход. Если подключено все правильно проверяйте на исправность стабилизатора.
|
Попробуйте проверить стабилизатор на холостом ходу, без нагрузки.
|
Релейный стабилизатор включается в сеть последовательно, а не как конденсаторная параллельно, то есть входной сигнал входит и вся нагрузка уже работает через стабилизатор. У вашего стабилизатора наверняка на вводе и на выходе стоит варистор (похож на конденсатор) - он служит для защиты, в случаи когда входной напряжение выше номинального он забирает на себя часть напряжения и повышает ток в сети, вынуждая сработать автомат.
|
Если вы поверили стабилизатор, и он у вас в прядке, работает нормально. Возможно, стоит заменить автомат, номиналом таким же, но новым. Бывает,что автомат теряет свои уставки, при частых срабатываниях, от долгой на нем нагрузки близкой к номинальной, одним словом поджарился. Иногда бывает и такое. Да еще на 10 Ква я поставил бы минимум 20. А автомат.