Есть потребность сбора установки компенсации реактивной мощности. Собирать буду сам. Впервые... С оборудованием впринципе определился, кроме самого контроллера. Может кто сталкивался, подскажите на какие "подводные камни" могу попасть?
# 1 | 2012-09-19, 15:56




Речь наверное идет о конденсаторной установке для большой трехфазной нагрузки. Лично у нас была проблема - разные токи на фазах от подстанции - следствие разное напряжение, потом перекинули и распределили равномерно нагрузку. Индикация конденсаторной была взята лишь с одной фазы, а значения на фазах отличались, конденсаторная включала банки не тогда когда это было необходимо. По мерам безопасности - раз собирать придется самому то на конденсаторы стоит установить разряжающее устройство, у нас стоят резисторы. Так же стоит проверить исправность самих банок - осмотреть не текут ли они, замерить сопротивление - с увеличением заряда сопротивление должно увеличиваться, после замера каждого отделения банки стоит разряжать. Кстати конденсаторная реально помогает - мы как то раз забыли включить одну из них (на нагрузку в 300 кВт - затем потрогали кабель - он был теплый, когда конденсаторная включена он обычной температуры окружающей среды).
# 2 | 2012-10-25, 21:22




Необхідно правильно вибрати контактори. Комутація конденсаторів супроводжується великими струмами включення, тому контакти швидко зношуються. Для обмеження струмів можливо потрібні будуть обмежуючі реактори.
Сучасні контролери достатньо інтелектуальні. Єдине що потрібно правильно вибрати потужність ступеней батареї, трансформатори струму, настроїти уставки, час включення та відключення конденсаторів, послідовність комутації.
# 3 | 2012-12-18, 21:46



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Установка компенсации реактивной мощности
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766