Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Автоматическое Включение дифавтомата (есть ли такие решения?)
Автоматическое Включение дифавтомата

схема следующая:
ПК-ИБП-дифавтомат-сеть

Хотелось бы что бы когда произойдет отключение(выбьет) дифавтомат что бы он впоследствии пытался включиться обратно (ну например через 10-30секунд)
есть ли такие решения либо подскажите как такое реализовать

Спасибо
зы я не электрик, а скорее заказчик и хотелось бы понимать возможность данного желания smile
# 1 | 2012-07-14, 15:28




Если у вас проблемы не с утечкой тока, а с периодическим повышеным или пониженным напряжением, то в вашу цепочку вместо дифавтомата включите УЗМ-50 или УЗМ-51.
# 2 | 2012-07-14, 23:55




ооо, спасибо - посмотрел что такое УЗМ, мне кажется это то что я искал!!!
# 3 | 2012-07-15, 12:34




Про дифавтоматы повторного включателя не слышал - ведь там нужен все ровно какой нибудь привод для поднятия флажка, если только конструкцией предусмотрено, таких тоже не встречал. А вот автоматы типа ВА88-33 там предусмотрен дополнительный прибор который крепиться на сам автомат (привод) и через систему управления можно включить автомат - на расстоянии, с ПК - в зависимости от схемы управления, может быть и на обычные корпуса продаются такие приводы для включения - собрав простую схему с реле времени можно будет включать автоматы
# 4 | 2012-10-03, 20:49




Для того что бы проводить такие манипуляции с автоматическим включением автомата  и подачей питания должна использоваться автоматика. А при отключении дифавтомата придется включать его вручную.
# 5 | 2015-01-29, 21:22




Таких решений я ни разу не встречал и первый раз о таком пожелании слышу. Сам автомат придется включать вам, и так будет проще, чем тратить деньги на лишнюю автоматику
# 6 | 2015-02-20, 15:37




Цитата Гость ()
Хотелось бы что бы когда произойдет отключение(выбьет) дифавтомат что бы он впоследствии пытался включиться обратно (ну например через 10-30секунд)

В принципе, срабатывание дифавтомата требует вмешательства человека для устранения причины этого срабатывания. Какая-либо "автоматизация" здесь просто опасна...
# 7 | 2015-02-21, 15:50




Цитата Гость ()
Хотелось бы что бы когда произойдет отключение(выбьет) дифавтомат что бы он впоследствии пытался включиться обратно (ну например через 10-30секунд)
есть ли такие решения либо подскажите как такое реализовать


Очень просто! Поставьте два диф автомата и соберите схемку типа АВР ,только с одного ввода.

Цитата lviv1313 ()
В принципе, срабатывание дифавтомата требует вмешательства человека для устранения причины этого срабатывания.

Как заметил выше lviv1313 ,если утечка не устранится потухнет и второй диф.автомат....
Прикрепления
3225789.png(12.9 Kb)
# 8 | 2015-02-21, 19:13 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-21, 19:19



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Автоматическое Включение дифавтомата (есть ли такие решения?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766