Существует ли в продаже универсальная автоматика фирменного производства для автоматического переключения между несколькими доступными источниками электроснабжения. Если да, то возможно ли переключение при недостаточной заданной мощности текущего источника?
|
Если имеется в виду организация автоматического включения резерва, то сразу готового конструктивного решения я не встречал. Обычно выполняется релейная схема, которая и переключает питание на резервный источник при исчезновении напряжения.
|
Лично сталкивался с интеллектуальным реле фирмы сименс, кажись Logo 230, специально для автоматического включения резерва. Уточните вопрос, Вам необходим уже готовый шкаф с смонтированными автоматами, контакторами, реле и т.д., т.е. чтобы к нему просто подвести основное питание и резервное, или что-то другое. В любом случае при знании дела, такой шкаф можно собрать и самому, есть стандартные схемы. Что касается второй части вопроса, то переключение в некоторых случаях возможно.
|
Да, существует! Например модульное устройство автоматического ввода резерва Atys M производства фирмы Socomec. Объединяет в себе силовую часть и контроллер управления. Принцип действия заключается в использовании электромагнитов, что позволяет уменьшить потребеление электроэнергии и время переключения. Но это отнюдь не дешевый вариант. Как уже оговаривалось выше, можно собрать схему на тех же контакторах. Реле контроля мощности решит второй вопрос.
|