Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Частотник или плавный пуск?
Частотник или плавный пуск?

Добрый день! Подскажите, что выбрать: частотный преобразователь или устройство плавного пуска. Постановка задачи- есть асинхронник, который подымает и опускает груз с остановками в 3-х точках. Спасибо.
# 1 | 2012-06-07, 22:45




А разве устройство плавного пуска асинхронного двигателя работает не на принципе изменения частоты напряжения?
# 2 | 2012-07-03, 10:56




Quote (Сергей)
Добрый день! Подскажите, что выбрать: частотный преобразователь или устройство плавного пуска. Постановка задачи- есть асинхронник, который подымает и опускает груз с остановками в 3-х точках. Спасибо.


Асинхронник я так понимаю АДКЗ. Если так, то зачем для простого подъема и спуска ставить ПЧ или УПП (имеется ввиду ТРН). В принципе с небольшим диапазоном изменения скорости справиться и ТРН, который еще и существенно дешевле ПЧ, да и проще в эксплуатации.
Для правильного выбора системы ЭП данных маловато будет.
# 3 | 2012-09-18, 19:10




Для двигателей повторно-кратковременного режима больше принято использовать тепловые реле в совокупе реле максимального тока. Тепловые реле при правильной настройке должны будут срабатывать при меньшей перегрузке, чем настройка реле максимального тока. Но время срабатывания у тепловых реле дольше. Однако, ввиду того, что выставляются они порядка 10-20% перегрузки по номинальному току, их время срабатывания, обусловленное временем нагрева пластин, безопасно.
А вот при резкой перегрузке(например, заклинивании двигателя) ток резко возрастает более, чем в 2 раза и здесь помогает реле максимального тока с его быстрым срабатыванием. Тепловые реле с их временем разогрева здесь проигрывают не на пользу сохранности двигателя.
Но если вам рассчитывать режимы реле лень или не умеете, то можно воспользоваться современным устройством защиты асинхронного электродвигателя УЗД-1 или УЗД-2.
А частотник надо применять там, где двигатель должен работать на разных оборотах длительное время или слишком тяжелый пуск. Но подъем и перемещение груза - это не тот случай. smile
# 4 | 2012-09-18, 20:27




Quote (slavapril)
А частотник надо применять там, где двигатель должен работать на разных оборотах длительное время или слишком тяжелый пуск. Но подъем и перемещение груза - это не тот случай.


С чего Вы это взяли? На современные краны устанавливают преобразователь частоты (те же алтивары от Schneider Electric). Как раз при выборе системы ЭП все зависит лишь от целесообразности в регулировании скорости и диапазоне, а не от длительности работы. Выпускаются и специальные серии преобразователей частоты для крановых механизмов.
# 5 | 2012-09-18, 21:37 Сообщение отредактировал MOGIby - Среда, 2012-09-19, 19:30




Конечно же частотник. У ПЧ функций больше ( например разгон и торможение в разных точках может быть разное). А устройство плавного пуска служит для плавного запуска ЭД, заметьте, до максимальных оборотов. А вот благодаря частотнику скорость можно ограничить в разных диапазонах. Сами подумайте, часто ли нужно разгонять двигатель на полную, когда поднимаешь груз?
# 6 | 2012-09-18, 22:03




Quote (MOGIby)
На современные краны устанавливают ПЧ

В заводской современной комплектации - да. Просто, если человек сам что-то там собирает, а по вопросу вроде так похоже, то лучше по старинке. Дешевле станет.
# 7 | 2012-09-18, 22:28




1.Я по образованию инженер-электрик по электроприводу. Какое у Вас электрическое образование?
2.Какая еще несогласованность пусковых моментов? Что с чем должно быть согласовано?
Существует только один пусковой момент - на валу мотора. Больше никаких пусковых моментов в электроприводе нет.
3.Я знаю только один негатив при резком останове - насоса перекачки жидкостей. Есть ещё примеры?
4.Какая польза от автомата в нулевом проводе?
5.Какая польза от предохранителей?
Кто это Вас учил ставить предохранители в нулевом проводе?
6.Что такое ценное должен крутить 1-фазный мотор, чтобы ему требовался плавный пуск?
# 8 | 2017-10-10, 13:10 Сообщение отредактировал elalex - Вторник, 2017-10-10, 13:16



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Частотник или плавный пуск?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Мэнсон Мэнсон

Сообщений: 0
Nst92 Nst92
Анастасия
Сообщений: 0
alfa-2021 alfa-2021
Alfa20 Alfa20
Сообщений: 0
rishanglad rishanglad
Light Master
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766