Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » автомат АП-50-3МТ для двигателя
автомат АП-50-3МТ для двигателя

Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше приобрести автомат из серии АП-50-3МТ, что бы защищал трёхфазный Асинхронный двигатель мощностью 4 КВТ?
# 1 | 2012-04-08, 19:56




Если Вы имеете ввиду номинал автомата, то 10А в самый раз. Для справки, если на табличке двигателя не указан номинальный ток, а только номинальная мощность, то можно номинальный ток вычислить примерно. В этом случае необходимо мощность умножить на 2. В вашем случае мощность 4кВт, значит номинальный ток будет примерно 8А, следовательно 10амперный автомат подойдёт.
# 2 | 2012-04-10, 00:23




Quote (sergey_mobila)
Если Вы имеете ввиду номинал автомата, то 10А в самый раз. Для справки, если на табличке двигателя не указан номинальный ток, а только номинальная мощность, то можно номинальный ток вычислить примерно. В этом случае необходимо мощность умножить на 2. В вашем случае мощность 4кВт, значит номинальный ток будет примерно 8А, следовательно 10амперный автомат подойдёт.

Напишите пожалуйста формулу расчета, как вы получились 10 А
# 3 | 2012-04-10, 08:03




Quote (elektro)
Напишите пожалуйста формулу расчета, как вы получились 10 А

P=U*I отсюда I=P/U=4кВт/380В=4000Вт/380В=10,52А - тут ещё не учтёт косинус фи, но для наглядного объяснения думаю пойдёт
380В т.к. 3фазы.
P-мощность двигателя,кВт.
Но в предыдущем сообщении я сказал, что ток примерно в два раза больше чем мощность - это при трёхфазной нагрузке, поэтому получилось 8А, а так как ближайший номинал АП-50 10А, то его и следует выбирать. Надеюсь всё понятно. Если что, могу объяснить ещё подробнее, просто написал по-быстрому.
# 4 | 2012-04-12, 00:47



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » автомат АП-50-3МТ для двигателя
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766