Что нужно чтоб первым отключался автомат внутри квартиры??!
|
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что частенько выбивает атомат на этаже многоэтажки... Но с нашими ноухауами "ДТЭКА" доступа туда нет и приходится сутками ждать службу, которая включит этот автомат. Как часть решения, собрал себе в квартире распределительный щиток, со всеми фитчами - как положено, УЗО, Ампертметр и Реле напряжения, а также куча отдельных конутров и автоматов. И естественно первый вводный автомат на 32А, и в подъезде 32А... Так вот, как сделать чтоб гарантировано!!!! впервую очередь выбивал только мой внутрений автомат. Как на 100% обезопасить себя??! Что нужно сделать? Купить автоматы одного производителя? Но ведь онип тогда смогут чуть ли не одновременно выкоючаться оба??! Купить один В второй С ?? Но ведь это на короткое замыкание а не на перегруз... короче я запутался и не знаю как быть.... В общем в цепи два 32А автомата, и мне надо чтоб обязательно ВСЕГДА выключался только первый (мой, квартирный атомат).
|
|
krivoyme, однозначно в квартире установите автомат класса "B". Хоть ВТХ по перегрузке, у "B" и "C" практически идентичные, все-таки по ТКЗ они разные, да и селективность "какая-никакая" будет. Автомат купите хороший, например "Kopp", они у меня обычно быстрее других срабатывают. Так-же, если на этаже прохладнее, чем в квартире (а обычно так бывает), то первым из двух 32А аппаратов, отключится более "разогретый" автомат. Но это все не 100% гарантия. В идеале, чтобы 99%, так это в этажном щите 35А автомат поставить или у вас в квартирном щите 30А (видел такое у Schneider USA и Siemens, но увы, на стандарт 120/240).
|
|
Купил в подьезд в щитовую облэнерго автомат general electric C32 серии G61. Значит, говорите купить тперь в квартиру тот же GE только B...
# 3 | 2016-10-17, 23:40 Сообщение отредактировал krivoyme - Понедельник, 2016-10-17, 23:41
|
|
Ну, можно еще винт регулировки теплового расцепителя "подкрутить". 8))
|
|
поставте автомат по менше амперажем и выбивать его будет а не 32а
|
|
А может быть провод между двумя автоматми греется? И что же за нагрузка такая, что 32А выбивает, неужто вся на одну фазу?
|
|
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих людей. В квартире стоит автоматический выключатель ЩИТ ва 76-29-1 с25 (я так понимаю это на 25А и должно выдерживать нагрузку 5,5 кВт?)
При одновременном включении бойлера (1,5 кВт) и чайника (1,8 кВт) или чайника и фена (1,4 кВт) (+ включен холодильник, но он не всегда ж работает) он выбивает, при этом сильно греется. Такое бывает частенько, когда забываем и включаем одновременно эти пары. Сейчас АВ начал потрескивать во включенном состоянии.
В квартиру переехали недавно, не знаю какая проводка лежит. Но вначале он так не вырубался точно. Сейчас же иногда бывает, что даже при включенном бойлере вырубает после продолжительной работы.
Подскажите, в чем может быть причина? Нужно поменять АВ или также стоит задуматься и о проводке?
|
|
likefoot для начало замените автомат, потом убедиться что от автомата действительно запитаны только перечисленные Вами нагрузки. Возможно плохо зажат провод/провода в автомате, и как следствие нагрев автомата при повышенной нагрузке.
|
|
likefoot: 1.Очевидно, в квартире нужно менять все, там масса тяжелых и опасных ошибок, как у всех. Опишите все, что знаете. Дайте фото. И я покажу Вам ошибки, это большой разговор. 2.Типичная для меня схема питания квартиры (прикрепленный файл).
|