Напряжения нет, а защита срабатывает

Кабельная линия 35кВ, сшитый полиэтилен, длина - 2 километра. На каждую фазу - свой кабель. 
На каждом кабеле - по баранке земляной защиты, вторичные обмотки соединены параллельно.
Линия заземлена с обоих сторон. Ждет ввода в строй.
Питание на терминала защиты (БМРЗ) подано и оставлено. Вдруг в глухой ночи срабатывает земляная защита. На сигнал, естественно.
Вопрос: с какого перепугу она сработала, если кабели с обоих сторон заземлены, а напряжения на них, соответственно, нет и не было?
# 1 | 2016-04-28, 00:25




Когда земля "гуляет", происходят интересные вещи. У нас был случай на 6кВ: на одной шахте утечка, а земля срабатывает на соседней шахте. Долго выясняли причину... 
Может и у вас, где-то рядом какие-то утечки?
# 2 | 2016-04-28, 18:18