Ситуація така, поставив інфрачервону обігріваючу плівку в санвузол під плитку і через відсутність в квартирі заземлення вирішив на вході поставити дифреле, але не розумію як воно повинно мене захистити від ураження струмом, якщо засунувши фазовий провід в стакан з водою воно не спрацьовує!!!
|
Стакан с водой имеет сухую внешнюю поверхность. Току из него деваться некуда - связь содержимого с землей отсутствует. Поэтому и не срабатывает. Задумали совершенно правильно. PEN (нулевой) проводник на подстанции связан с землей. Если между фазным проводником в квартире и внешними поверхностями образуется контакт, от него течет ток замыкания на землю, в перспективе замыкаясь через землю на "0" трансформатора. Ток небольшой, но и УЗО срабатывает при 30 мА. Оно отключит линию, если изоляция фазного проводника ухудшится. То же самое будет, если вы коснетесь фазного провода. Через Ваше тело побежит ток, УЗО сработает.
|
Alexzhuk, Тобто якщо якимось чином вода на підлозі просочится через шви на плитці і досягне до проводки, то дифреле спрацює до того, як мене вразить струмом навіть за відсутності заземляючих контактів, так?
|
В принципе - так. Вас же бьет током, когда вы прикасаетесь к фазе? А ведь под Вами нет "заземляющего контакта". Если вы касаетесь фазы, а линия защищена УЗО, то оно мгновенно отключает линию. Ток через тело пойдет, но очень короткое время (15-30 мс). За это время здоровью не будет причинено вреда. Так же и с водой. Попала на голые провода - хлоп, и нет на них напряжения. И включить не сможете, пока либо не высушить, либо УЗО не исключить из схемы. Вот как-то так.
|