Диференційний автомат і тепла підлога.

Ситуація така, поставив інфрачервону обігріваючу плівку в санвузол під плитку і через відсутність в квартирі заземлення вирішив на вході поставити дифреле, але не розумію як воно повинно мене захистити від ураження струмом, якщо засунувши фазовий провід в стакан з водою воно не спрацьовує!!!
Прикрепления
0000214.jpg(129Kb)
# 1 | 2016-03-30, 20:12




Стакан с водой имеет сухую внешнюю поверхность. Току из него деваться некуда - связь содержимого с землей отсутствует. Поэтому и не срабатывает.
Задумали совершенно правильно. PEN (нулевой) проводник на подстанции связан с землей. Если между фазным проводником в квартире и внешними поверхностями образуется контакт, от него течет ток замыкания на землю, в перспективе замыкаясь через землю на "0" трансформатора. Ток небольшой, но и УЗО срабатывает при 30 мА. Оно отключит линию, если изоляция фазного проводника ухудшится.
То же самое будет, если вы коснетесь фазного провода. Через Ваше тело побежит ток, УЗО сработает.
# 2 | 2016-03-30, 21:29




Alexzhuk, Тобто якщо якимось чином вода на підлозі просочится через шви на плитці і досягне до проводки, то дифреле спрацює до того, як мене вразить струмом навіть за відсутності заземляючих контактів, так?
# 3 | 2016-03-30, 21:44




В  принципе - так. Вас же бьет током, когда вы прикасаетесь к фазе? А ведь под Вами нет "заземляющего контакта". Если вы касаетесь фазы, а линия защищена УЗО, то оно мгновенно отключает линию. Ток через тело пойдет, но очень короткое время (15-30 мс). За это время здоровью не будет причинено вреда.
Так же и с водой. Попала на голые провода - хлоп, и нет на них напряжения. И включить не сможете, пока либо не высушить, либо УЗО не исключить из схемы.
Вот как-то так.
# 4 | 2016-03-31, 17:07




Alexzhuk, Дякую за вичерпну відповідь
# 5 | 2016-03-31, 19:41



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Диференційний автомат і тепла підлога. (Доброго дня шановні.)
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

tuval tuval
Андрій Марціх
Сообщений: 0
MUJIbTIK MUJIbTIK
Максим
Сообщений: 0
igorchava igorchava
Ігор Чава
Сообщений: 4
imotrich1980 imotrich1980
Irina M
Сообщений: 2

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 755