Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Постоянно отключается УЗО
Постоянно отключается УЗО

Проясните тему дилетанту! Делал новую проводку и по рекомендации знакомых купил и поставил УЗО. Завел на него розетки. Остальное напрямую через автоматы. Уже замучился переключать его. При включении любого прибора - пылесоса, чайника, лампочки с вентилятором (это времянка) почти гарантированно выключается. Приходится идти его включать по-новой. Перфоратор Макита - держит. Что это? Перемудрил с подключением или УЗО дефектный?
# 1 | 2011-08-08, 19:45




У линий после УЗО и линий без УЗО нули не должны соединяться - учли это правило?
# 2 | 2011-08-08, 19:45




Точно, действительно напутал, спасибо!
# 3 | 2011-08-08, 19:56






Quote
Есть два способа подключения УЗО – экономичный и удобный. В первом случае устанавливается одно устройство на всю квартиру, которое в случае утечки тока вырубит все электропитание. Во втором случае, когда не хочется сидеть без электричества, УЗО устанавливаются по соответствующим линиям. Особенно это удобно для детской, где всегда есть риск того, что оставленный без надзора родителей ребенок полезет в розетку. Другой вопрос, что установить более одного УЗО не всегда реально – это можно сделать, если щиток внутриквартирный, в общем щитке места может и не быть. Оптимальный вариант в данном случае – сменить и проводку тоже, иначе поведение УЗО трудно предсказать, оно может срабатывать постоянно. В любом случае при установке устройства защитного отключения нужно быть готовым к тому, что оно может найти прорехи в системе, и с этим нужно будет что-то делать.Но если проводку менять не хочется, то выше мы уже рассматривали вариант розеток со встроенным УЗО – в данном случае они являются наилучшим выходом из положения. И есть ряд случаев, когда подключение УЗО нецелесообразно, например, если проводка в квартире уже очень старая.


инфо спер, лень много писать, тоесть нагрузку по фазам и по нулю разделяете smile
# 4 | 2011-10-11, 14:41




Коллеги объясните зачем в этой схеме УЗО? Толку от него при такой схеме?
Прикрепления
6560856.jpg(14.0 Kb)
# 5 | 2012-11-02, 20:16




кккккккккккк, узо тут вообще ни к месту... узо будет сразу отключатся.
# 6 | 2012-11-02, 20:26




нашел картинку на одном из сайтов, тоже сижу и думаю нахр.на оно там... wacko

Да кстати, а почему сразу отключатся будет?
# 7 | 2012-11-02, 20:30




Quote (кккккккккккк)
нашел картинку на одном из сайтов, тоже сижу и думаю нахр.на оно там...

а что там было написано? может там имели ввиду что так нельзя подключать?)

Если в двух словах, то УЗО срабатывает если есть токи утечки, при данном подключении узо не сможет зафиксировать их отсутствие...

Если подробно, то прочитайте вот эту статью
УЗО – назначение, принцип построения, выбор
# 8 | 2012-11-02, 21:22




Quote
а что там было написано? может там имели ввиду что так нельзя подключать?)

да нет )) там мануал как подключать узо в трехфазной сети без использования нейтрали

про принцип работы узо я в курсе, спс.
# 9 | 2012-11-02, 21:32 Сообщение отредактировал кккккккккккк - Пятница, 2012-11-02, 21:32




Quote (кккккккккккк)
Коллеги объясните зачем в этой схеме УЗО? Толку от него при такой схеме?

При таком включении УЗО срабатывать не будет при одинаковой нагрузке во всех трех фазах. При какой-либо неисправности обмоток двигателя сумма токов фаз не будет равна 0 и УЗО сработает, обесточив двигатель. Простая и, на мой взгляд, эффективная защита.
# 10 | 2012-11-06, 20:38



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Постоянно отключается УЗО
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0
gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766