Постоянные проблемы с автоматом
|
У меня постоянно возникает такая проблема. Если одновременно включить стиральную машинку и телевизор, то почему-то выбивает автомат в общем коридоре на щитке. Других энергопотребителей в это время практически нету - только светильник и ноутбук... На какие данные расчитан автомат?
|
|
Думается мне, что ваша проблема в том, что автомат просто-напросто ловит превышенный предел мощности и срабатывает. Какой у вас именно автомат?
|
|
Сегодня специально посмотрел - стоит С20. И что мне теперь делать - как проверить "правильность" установки именно такого, можно ли увеличить этот небольшой порог и куда идти в моем случае?
|
|
Quote (Makym) Сегодня специально посмотрел - стоит С20. И что мне теперь делать - как проверить "правильность" установки именно такого, можно ли увеличить этот небольшой порог и куда идти в моем случае? Если ваш автомат на 20 А (ампер), то сможет выдержать до 4,4 кВт... Поменяйте автомат на 25А или 32А и не будет у вас выбивать больше автомат...
|
|
По поводу правильности - то советую вам просмотреть договор с компанией, которая обслуживает ваш дом - там по хорошему должно быть всё указано. На счет увеличения - возможно - но тогда возможно вам придётся доплачивать за замену проводки.
|
|
И проводку не мешало бы посмотреть и проверить на целостность, чтоб не получилось так что гореть будет проводка, а автомат останеться целым! У меня у знакомого вешали ковер и гвоздём пробили провод, хорошо что сразу заметили - а то неизвестно чем бы это закончилось(((
|
|
Не будете же вы постоянно повышать ампераж на автоматах, очень может быть если проподка старая, то из-за неё и происходят такие вещи. А повышая амперы можно прийти к тому что проводка начнёт гореть, а это уже может закончиться бедой!
|
|
В полне реально что имеються какието неисправности в самой технике. Она сначала работает нормально а потом при определённых условиях гдето чтото может коротить. И отсюда срабатывание автомата, как предохранителя! Попробуйте всё проверить опытным путём.
|
|
С увеличением номинала автомата надо быть поакуратней. Для этого надо знать сечения отходящего провода. Если это медь 2.5 или алюминий 4мм2, то можно поставить С25А. В вашем случае, ситуация подозрительная. Я бы рекомендовал обследовать проводку: подтянуть все контакты в цепи, померять сопротивление изоляции мегаомметром.
|
|
Исключительно в качестве совета. Попробуйте заменить АВ на такой-же С20. Очень велика вероятность того, что сам автомат врет. Стиралка - 2 квт, неужели и телевизор - 2 квт??? Так не бывает. Либо автомат, либо дефект проводки...
|
|
Quote (elektro) Если ваш автомат на 20 А (ампер), то сможет выдержать до 4,4 кВт... Поменяйте автомат на 25А или 32А и не будет у вас выбивать больше автомат... в любом случае нужно проверить проводку, можно ли будет поставить автомат на 25 ампер или выше на нее... И советовал бы вам проверить, не подключен ли еще кто то к вашей линии, потому, что стиралка и телевизор уж точно не выдают 4квата, пылесос и тот в среднем 2 киловата.... не как не телевизор, Да и вообще проверьте, все ли у вас в порядке с нынешним автоматом, возможно не стоит менять его на более мощный.
|
|
Проводку проверить необходимо, если все нормально - то автомат заменить, не обязательно на больший ток. На 20 ампер должен выдерживать и телевизор, и стиралку и еще плюс к этому другие бытовые приборы.
|
|
Автомат, конечно, нужно поменять в первую очередь. Но "виновницей" может быть и неисправная стиральная машина.
|
|
Вы не упоминали про холодильник, все это время он отключен, или вы считаете, что он ничего не потребляет? Я, например, под стиральную машинку тянула отдельную линию и ставила дополнительный автомат.
|
|
Quote (elektro) Если ваш автомат на 20 А (ампер), то сможет выдержать до 4,4 кВт... Поменяйте автомат на 25А или 32А и не будет у вас выбивать больше автомат...
Не думаю, что это хорошая идея в данном случае. Вы видели 5-киловаттные бытовые стиральные машины? :-)
|