Занимаемся сейчас монтажом и наладкой ЗРУ-35кВ. Временно подключили все цепи (управления, взвода пружин, сигнализации) к одному из автоматов в старом шкафу релейной защиты. Автомат АВВ С4, постоянного тока, двухполюсный.
Лампы, показывающие положение выключателей в ЗРУ - накаливания (бывают еще неонки и светодиодные). Такие поставщик установил. Ячейки ехали из Турции, тряслись, потом их монтажники пинали. В общем, стали у нас по очереди лампочки перегорать.
При этом автомат этот, на С4, сразу отключался. Но тут мы выяснили, что цепи сигнализации подключены через автоматы Сименс, тоже двухполюсные, тоже на постоянный ток, но с номиналом С2!
Вот и не понимаем до сих пор: почему С4 отключается, а С2 - ни один и ни разу?
P.S. лампочки перегорали в разных ячейках, защищаемых разными автоматами, но того же номинала.
Лампы, показывающие положение выключателей в ЗРУ - накаливания (бывают еще неонки и светодиодные). Такие поставщик установил. Ячейки ехали из Турции, тряслись, потом их монтажники пинали. В общем, стали у нас по очереди лампочки перегорать.
При этом автомат этот, на С4, сразу отключался. Но тут мы выяснили, что цепи сигнализации подключены через автоматы Сименс, тоже двухполюсные, тоже на постоянный ток, но с номиналом С2!
Вот и не понимаем до сих пор: почему С4 отключается, а С2 - ни один и ни разу?
P.S. лампочки перегорали в разных ячейках, защищаемых разными автоматами, но того же номинала.