Неадекватная работа отсечки у автоматов

Занимаемся сейчас монтажом и наладкой ЗРУ-35кВ. Временно подключили все цепи (управления, взвода пружин, сигнализации) к одному из автоматов в старом шкафу релейной защиты. Автомат АВВ С4, постоянного тока, двухполюсный. 
Лампы, показывающие положение выключателей в ЗРУ - накаливания (бывают еще неонки и светодиодные). Такие поставщик установил. Ячейки ехали из Турции, тряслись, потом их монтажники пинали. В общем, стали у нас по очереди лампочки перегорать. 
При этом автомат этот, на С4, сразу отключался. Но тут мы выяснили, что цепи сигнализации подключены через автоматы Сименс, тоже двухполюсные, тоже на постоянный ток, но с номиналом С2!
Вот и не понимаем до сих пор: почему С4 отключается, а С2 - ни один и ни разу?
P.S. лампочки перегорали в разных ячейках, защищаемых разными автоматами, но того же номинала.
# 1 | 2015-11-26, 02:11




Сам спросил, сам ответил: возможно, эта информация кому-нибудь пригодится.
Для автоматических выключателей постоянного тока не все равно, как их подключить к сети. На корпусе или схеме прибора, нарисованной на нем, указана полярность подключения. Сборщики из солнечной Турции эту полярность на некоторых автоматах перепутали. В итоге - защита автоматов не сработала бы никогда.
Нашли причину случайно, обратив внимание на то, что на одних автоматах входное напряжение подано снизу, а на некоторых сверху.
На фотографии - пример маркировки. У некоторых производителей стрелочками указывается направление тока.
Прикрепления
2866404.png(254Kb)
# 2 | 2015-12-10, 01:12




Огромное спасибо, Alexzhuk, недавно коллеги сообщили, что подобная ситуация у них. Собирались изучать характеристики автоматов. Передам Вашу информацию.
# 3 | 2016-02-18, 11:00




Интересно, никогда не сталкивался... Бывали проблемы с автоматами на переменном токе. Там действительно приходилось изучать характеристики и типы автоматов по нагрузке.
# 4 | 2016-02-18, 20:21




Автоматы в последнее время пошли такие что даже в 50% нагрузке долго не работают, начинают выходить из строя и сильно нагреваться.
# 5 | 2016-02-20, 13:47




Цитата BigSerg ()
Интересно, никогда не сталкивался...
Сам в первый раз столкнулся. Объяснение, скорее всего, такое: катушка расцепителя на постоянном токе при изменении полярности подключения толкает сердечник (шток) не в правильном направлении. То есть, в противоположную от отключающей планки сторону.
# 6 | 2016-02-20, 23:48



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Неадекватная работа отсечки у автоматов
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

nikolay384 nikolay384
Николай
Сообщений: 0
svetta-1976 svetta-1976
Svetlana Safina
Сообщений: 0
elalex elalex
Александр Пилипенко
Сообщений: 1
quadro quadro
Виталий ДКС
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 751