Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Вопрос по стабилизатору. (На стабилизаторе, при отключении света, выбивает автомат.)
Вопрос по стабилизатору.

С Вашим стабилизатором все в порядке. Скажите спасибо Вашему конченому облэнерго. У меня та же проблема. Причина срабатывания - глубокие скачки напряжения свыше 270В. Это происходит из-за Вашего перегруженного ТП. Там или ноль "уходит", или того хуже - масло вытекает (если не сухой стоит).  К сожалению, этот ужас носит массовый характер.....
# 16 | 2015-11-30, 16:14




У стабилизатора сработали автоматы при входящем 210-219
и нагрузки из стиральной машинки и электро чайника.
У кого какие мысли?
# 17 | 2015-12-24, 00:17




Цитата aagro ()
У стабилизатора сработали автоматы при входящем 210-219и нагрузки из стиральной машинки и электро чайника.
У кого какие мысли?

А какая мощность у вашего у стабилизатора? "Стиральная машинка и чайник", это не меньше 4 кВт. А может быть и все шесть - 3 кВт чайники сейчас не редкость.
# 18 | 2015-12-24, 17:43




9 киловатный Широкий.
Думаю что то с ним ни так.
# 19 | 2015-12-24, 18:48




Цитата aagro ()
Думаю что то с ним ни так.
Цитата
Автоматический выключатель, действительно, имеет независимый расцепитель (стр.5). Нашел в инструкции лишь упоминание о том, что он отключается при превышении напряжения или неисправности стабилизатора (стр.12,13)
# 20 | 2015-12-24, 21:13




Так, а как теперь действовать?
Что от них требовать или просить?
# 21 | 2015-12-25, 13:07




Еще дополнение,
отключился при входящем 235-240.
Как только одновременно закипал электро чайник и насосная станция включалась.
Теперь еще одно уточнение.
К нам уже приезжали из сервиса, по вопросу отключения автомата при общем отключении света.
Сервисник что то   покрутил  в стабилизаторе и открутил какой то диод,
сказал это какая то гармоника, он ни на что не влияет.
Вот я теперь думаю
а не в этом и причина,
того что срабатывают автоматы у стабилизатора при нагрузке?
# 22 | 2015-12-27, 14:16 Сообщение отредактировал aagro - Воскресенье, 2015-12-27, 14:18



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Вопрос по стабилизатору. (На стабилизаторе, при отключении света, выбивает автомат.)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

chornyivm chornyivm
Vasyl Chornyi
Сообщений: 0
sempay0109 sempay0109
Сеня Сеня
Сообщений: 0
telectanya telectanya
Таня Кострицька
Сообщений: 0
migelgormet migelgormet
Semeon Mogulecki
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766