Вопрос по стабилизатору.
|
Доброе время суток. Уважаемые электрики и люди в теме, подскажите пожалуйста. Стабилизатор Волтер 9 широкий, когда отключается свет, бывает на стабилизаторе автоматы срабатывают. И когда включается свет, мы даже не знаем, так как на стабилизаторе выбило автоматы. Объясните пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее спасибо.
|
|
Очевидно, конструкция стабилизатора предусматривает включение прибора лишь при наличии в напряжении в сети. А можно подробнее о модели - "Волтер 9 широкий", это слишком непонятно. :-)
|
|
Ну конечно стабилизатор выравнивает, то что есть в сети, то есть электричество. Когда его нет, то он ни чего и не выравнивает. Но по чему при отключении света, выбивают автоматы на нем? И не всегда. Может от кратковременного отключения?
А что Вас интересует по стабилизатору?
# 3 | 2015-11-15, 15:02 Сообщение отредактировал aagro - Воскресенье, 2015-11-15, 15:03
|
|
Попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации (или/и описание работы устройства) или напишите на форуме точный тип стабилизатора. Есть вероятность, что стабилизатор при исчезновении напряжения сам дает команду на отключение своих автоматических выключателей независимыми расцепителями. Именно это lviv1313 и имел в виду:
Цитата lviv1313 (  ) конструкция стабилизатора предусматривает включение прибора лишь при наличии в напряжении в сети
|
|
Вот такой http://volter.ua/shop/206/1456/ Волтер СНПТО - 9Ш
|
|
Цитата aagro (  ) Волтер СНПТО - 9Ш Инструкция по монтажу и эксплуатации http://5000wt.ru/download/manuals/stabilizers/volter/snpto_9.pdf Автоматический выключатель, действительно, имеет независимый расцепитель (стр.5). Нашел в инструкции лишь упоминание о том, что он отключается при превышении напряжения или неисправности стабилизатора (стр.12,13). Вопрос с срабатыванием автомата при отключении света усложняется. Если предположить, что отключение происходит мгновенно, то есть такая версия: происходит к.з. на фазе, от которой Вы не питаетесь. На время, пока подействует защита и отключит все три фазы, напряжение на "здоровых" фазах немного повышается, но достаточно для срабатывания защиты стабилизатора. Процесс занимает небольшой промежуток по времени и глазом не заметен. Это версия. Возможно, что есть и неисправность в блоке управления, ответственном за работу независимого расцепителя.
|
|
Спасибо за ответ. А как проверить - это не исправность самого стабилизатора? У нас одна фаза и напряжение всегда повышенное на фазе.
|
|
Цитата aagro (  ) напряжение всегда повышенное на фазе Хотелось бы оценить понятие "повышенное" в цифрах. Ваш стабилизатор отключается при 258В. Может быть, в тех случаях, когда Вы считали причиной его отключения перебои с электроснабжением, на самом деле было превышение напряжения выше этого порога? Ну а про исправность самого стабилизатора - тут вопрос сложный. Сначала неплохо было бы убедиться, что отключение точно не связано с внешними факторами или с перегревом самого стабилизатора (хорошо ли он у Вас, кстати, охлаждается?), а потом можно попробовать воспользоваться услугами службы технической поддержки на их официальном сайте http://volter.ua/tech/218/ На этой странице рассказано о способах связи с ними.
|
|
Все по порядку. Напряжение - от 220 до 250 бывало и 265, но так же бывает летом 190. В ночное и утреннее время повышенное . Выключается свет так же и у соседей, на час два, а то и больше. Только вот когда он включается, мы это можем и не знать, так как стабилизатор отключил свои автоматы. Нужно подходить и включать автоматы на стабилизаторе.
|
|
Цитата aagro (  ) Волтер СНПТО - 9Ш Судя по всему, эти стабилизаторы паяет киевская кантора "Электромир". Можно просто позвонить туда и задать интересующий вас вопрос.
|
|
Цитата aagro (  ) Напряжение - от 220 до 250 бывало и 265, Вот отсюда и надо бы начать решать Вашу проблему. Так как Вы пишете, что летом бывает и 190В, то получается, что: а) мощности трансформатора в подстанции явно не хватает; б) для того, чтобы в дни таких пиковых нагрузок напряжение не село еще ниже, переводом анцапфы (это такой переключатель) на трансформаторе напряжение выставлено максимально возможное. Не исключено, что в момент каких-то процессов, результатом которых является отключение электроэнергии, на одной или нескольких фазах напряжение подскакивает еще выше. Что сопровождается срабатыванием защиты Вашего стабилизатора. Кстати, у соседей нет устройств защиты от перенапряжений или стабилизаторов? Как они у них работают? Напишите коллективную жалобу в энергосбытовую компанию, пусть решают вопрос с повышенной величиной напряжения, которая не соответствует ГОСТу. Возможно, что после решения этой проблемы и стабилизатор Ваш начнет работать адекватно.
|
|
Напишешь, переведут на другую фазу, которая по ночам и утрам 245-250 а днем 190.
# 12 | 2015-11-22, 14:35 Сообщение отредактировал aagro - Воскресенье, 2015-11-22, 14:38
|
|
Все устаревшее, его и в лучше времена не модернизировали, а сейчас и подавно.
|
|
Цитата aagro (  ) Все по порядку.Напряжение - от 220 до 250 бывало и 265, но так же бывает летом 190. Цитата aagro (  ) переведут на другую фазу,которая по ночам и утрам 245-250 а днем 190. Слегка не понял разницы.
Цитата aagro (  ) Все устаревшее Но что-то же делать все-таки надо. Вода камень точит. Делайте упор на то, что если у Вас что-то в конце концов сгорит, то Вы подадите на них в суд и заставите выплачивать ущерб. Хотя в разных странах и регионах проблемы решаются по-разному или не решаются совсем. Сами-то Вы откуда?
# 14 | 2015-11-22, 20:37 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Воскресенье, 2015-11-22, 20:38
|
|
На верное от туда, откуда, или не решаются вообще проблемы, или решаются, но кардинально. Украина ненька, Киев отец.
Одна фаза всегда низкая, другая высокая, но летом проседает.
|