Блокировка кабельного заземляющего разъединителя.

Есть вводная ячейка, ввод - кабелем. Напряжение - 35кВ. В самом распределительном устройстве все ШР и ЗР связаны блокировками. Нельзя, например, собрать схему на шины, если включен шинный заземляющий разъединитель, если не включить заземляющий в ячейке - невозможно открыть ячейку.
Но вот одного никто не предусмотрел. Если отключить выключатель вводной ячейки, то ничто не помешает включить заземляющий разъединитель на кабельную линию, находящуюся под напряжением! Есть ли какие-нибудь методы внедрить блокировку по факту наличия напряжения на кабельной линии? Есть ли у кого-нибудь опыт по предотвращению ошибочных действий персонала в этой ситуации?
# 1 | 2015-11-14, 16:19




Если я правильно понял вопрос, то вы можете вручную заземлить вводной кабель 35 кВ? К сожалению для защиты в этом случае от ошибочного действия персонала трудно что-то предложить, так как включение ножей механическое и тут все выполняется согласно правил. Разве если ставить электронный замок на ячейку при наличии напряжения на кабели, который нельзя открыть.
# 2 | 2016-02-05, 10:01




У нас в свое время на подстанциях 35 кВ был электронный замок, который проверял правильность собранной схемы, но сегодня его нет и восстанавливать его не кто не хочет, вот и приходится 100 раз самого себя перепроверять перед и во время переключении, что увеличивает время оперативных переключении, но повышает безопасность.
# 3 | 2016-02-05, 10:04




В состав ячейки входит индикатор трехфазный наличия напряжения. Его датчики стоят как раз на кабельном вводе. А есть такие индикаторы, которые при наличии напряжения контактик какой-нибудь замыкают на выходе?
Прикрепления
3123090.jpg(57.9 Kb)
# 4 | 2016-02-05, 16:28



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Блокировка кабельного заземляющего разъединителя.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

andreykravets86 andreykravets86
Дима Чемпион Кравец
Сообщений: 0
savicna1592 savicna1592
Victor Savich
Сообщений: 0
ihorbevza ihorbevza
Игорь Бевза
Сообщений: 0
olegpolubotko2 olegpolubotko2
Oleg Polubotko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766