Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Проблемы с дифавтоматом.
Проблемы с дифавтоматом.

В доме потребители разбиты на группы: розетки первого этажа(АВДТ), розетки второго этажа(АВДТ), свет первого этажа(АВ) и свет второго(АВ).
Всё работало. Но, однажды, рабочий включил миксер, и вырубился диф
первого этажа. Диф включили, но после этого стала происходить странная
вещь. При включении розеток второго или света первого стал вырубаться
диф первого этажа. Замена дифавтомата ничего не дала
# 1 | 2015-01-23, 12:54




Возможно общий ввод в дом слабоват. Какого сечения кабель? Не греется ли он когда есть нагрузка? Попробуйте замерить напряжение во всех розетках. Скорее всего причина в общем вводе в дом.
# 2 | 2015-01-24, 08:45




Цитата Richa3273 ()
При включении розеток второго или света первого стал вырубаться диф первого этажа
Это при подаче напряжения на розетки или при подключении нагрузки к ним? Вообще искать такое непросто, на форуме тактику поиска всю не опишешь. Судя по тому, что срабатывает "чужой" дифавтомат, в электропроводке что-то напутано. Если АВДТ отключается по дифтоку, временно установите на его место обычный автомат, измеряйте напряжения в розетках, на светильниках. Если ничего не найти - вскрытие коробок и постепенное отключение потребителей, пока дефект не пропадет. Вообще неплохо бы со щитка начать, все ли там правильно подключено.
# 3 | 2015-01-24, 23:16




Если всё происходит после включения миксера - мощной нагрузки, значит где-то подгорела(повреждена проводка). Ищите в розетках и распред. коробках.
# 4 | 2015-02-03, 11:14




В щитке перепутаны местами, провода рабочего нуля и заземления(зануления).
Необходимо:
- отключить из розеток все эл. потребители ,выключить  освещение;
 -определить и пометить , фазные провода в розетках;
- отключить все электропитание и омметром (тестером )проверить связь между занулением в щите и всеми занулениями и розетками ,  где нет связи ,значит там рабочий ноль, или проверить связь между рабочим нулем, до вводного отключенного  автомата, и рабочими нулями в розетках,где есть связь значит там подключено зануление .
# 5 | 2015-02-03, 14:48




А это не из-за диф.автомата происходит. У вас с проводкой проблема, потому что "странности" стали происходить только после включения мощного прибора.
# 6 | 2015-02-11, 23:09



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Проблемы с дифавтоматом.
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

zh_is zh_is
Жанат Исабеков
Сообщений: 0
remonttehnikysc remonttehnikysc
Вася Васильев
Сообщений: 1
chayukovvr chayukovvr
Валерій Чаюков
Сообщений: 0
fsod74 fsod74
Сергей Фетисов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 755