Перикидной рубильник.

Вопрос эксплуатационникам и проэктировщикам,как правильно вводить перекидной рубильник ВР на 630 А 3-х полюсной на два входа питания и один выход на потребитель.Два варианта -первый вывести из 1положения в нулевое положение затем ввести во 2 положение .второй вариант -резко вывести из 1 положения не остонавливаясь пройдя нулевое войти во второе и дожать,нагрузка присутствует при обоих вариантах.
# 1 | 2015-01-18, 22:44




Правильный ответ - №1. Необходима пауза для погашения дуги между контактами при коммутации (если таковая случиться может). А по второму варианту: Вы вряд ли сможете быстро рывком повернуть рукоятку рубильника на такой угол. Если не встанете боком с ним рядом, что не всегда возможно. Да и смысла в этом я не вижу.
# 2 | 2015-01-19, 00:16




Какой кошмар!
Работа с перекидным рубильником требует предварительного снятия нагрузки. Относительно беспрерывное электроснабжение при переключении возможно только с АВР.
# 3 | 2015-01-19, 08:46




Так для начало нужно отключить потребителей. После чего вы должны произвести необходимые работы. Если же отключение невозможно то используйте первый вариант. Та к хоть более безопаснее.
# 4 | 2015-01-19, 09:01




Господа, о чем Вы? Рубильник ВР-хх предназначены для коммутации, а также ручного размыкания электро цепи под нагрузкой. Для чего ему тогда дугогасящие камеры? Он и расшифровывается, как "выключатель - разъединитель".
# 5 | 2015-01-20, 00:34




Технические средства действительно позволяют производить переключения под нагрузкой. Однако, вынужден настаивать, что ее надо снимать. Если переключением вы собьете бухгалтерскую программу - это полбеды. Но можно вызвать, например, взрыв на установках химпредприятия, запороть множество заготовок, обрабатываемых линий станков с ЧПУ.
# 6 | 2015-01-20, 09:07




То, что Вы сейчас описываете, относится к разряду "оперативных переключений", человек, отключающий электроустановку должен четко знать, какие потребители должны быть предупреждены заранее о готовящемся отключении питания. Любой нормальный электрик это знает. То, что Вы пишите про АВР, актуально для потребителей 1 категории, для 2-й и 3-й вариант с переключением с одного источника снабжения на другой при помощи такого рубильника вполне годится. Для них АВР вообще не предусматривается.
P.S. Строго говоря, ток нагрузки более половины номинального тока такого ВР я бы отключать не стал, если была бы возможность ее снизить, поотключав где-нибудь автоматы. А если за таким рубильником находится секция шин, к которым подключена нагрузка через автоматические выключатели, то любой оперативный работник сначала отключит их, потом переключит рубильник, а затем снова включит автоматы. Береженого Бог бережет.
# 7 | 2015-01-21, 00:59




Цитата Richa3273 ()
...как правильно...?
 РЕЗКО вывести из 1 положения в нулевое положение, пауза, затем РЕЗКО ввести во 2 положение. Это технически, про охрану труда тоже не забываем (спец одежа , обувь, коврики , д. перчатки ,щиток и т. д.).
# 8 | 2015-01-30, 10:04 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-01-30, 16:24




Все варианты хороши - ведь устройство автоматического ввода резерва действует без задержек. Разработчики стремятся снизит перерыв в электроснабжения до минимума. Поэтому Рича не заморачивайтесь технологией переключения.
# 9 | 2015-02-01, 08:43




Цитата mik736
".ведь устройство автоматического ввода резерва действует без задержек..."

Откуда такая уверенность ! Вы где работаете ? Не надо вводить людей в оману!
# 10 | 2015-02-01, 13:19 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-01, 13:23




Цитата mik736 ()
устройство автоматического ввода резерва действует без задержек
Закрою глаза на то, что Вы неправильно поняли топик мастера. Скажу по-существу. АВР не может действовать без задержек. Ему нужно понять: а напряжение совсем пропало или просто от далекого к.з. просело и сейчас восстановится. Поэтому во всех устройствах АВР имеется выдержка по времени, небольшая, но есть. Если бы такие устройства срабатывали от каждого "чиха" в энергосистеме, ни к чему хорошему бы это не привело.
P.S. А вводы Richa руками переключать собирался. Рубильником. С ручным приводом.
# 11 | 2015-02-01, 21:08




И что же Алекс случится, если устройство автоматического ввода резерва переключит электроустановки на исправный ввод, а на первом напряжение восстановится? 
А Рудценту25 советую перечитать мои ответы - они проливают свет на место моей работы.
# 12 | 2015-02-03, 06:05




Цитата mik736 ()
...случится, если устройство автоматического ввода резерва переключит электроустановки на исправный ввод, а на первом напряжение восстановится?  А Рудценту25 советую перечитать мои ответы - они проливают свет на место моей работы.
Мне пофиг, где Вы работаете ,а вот давать ,дебильные советы ,не стоит ...!
Уважаемый mik736!
Вы явно не в теме вопроса на который пытаетесь писать посты , схамениться , иначе наделаете беды.....

P/S
Когда  ,нерабочий ввод восстановится ,ничего не произойдет ,он останется в дежурном режиме, до момента пропадания исправного ввода .Все зависит от схемы исполнения АВР
# 13 | 2015-02-03, 10:19 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-02-04, 00:38




Цитата mik736 ()
И что же Алекс случится, если устройство автоматического ввода резерва переключит электроустановки на исправный ввод, а на первом напряжение восстановится?
  Всякая работа АВР подразумевает кратковременное отсутствие напряжения на шинах, к которым подключены потребители. Это может привести к срыву технологического процесса и к определенным действиям технологического персонала, направленного на его восстановление. Проще не дать АВР сработать, если напряжение восстановится. А посадки напряжения случаются нередко.
# 14 | 2015-02-03, 23:07




Рудцент25 обратите внимание на свои нервы. Вы никогда не станете главным энергетиком, имея слабую психику. Ведь энергетик предприятия работает с металлургами, металлообработчиками, сборочными производствами, специалистами по защитным покрытиям, отстаивающим свои интересы. Слабые нервы навредят делу.
И потом, вы задали вопрос - я ответил. Второй вопрос задан не Вам. Вам показалось, что Алекс не сможет ответить? Он подтвердил, что ничего не будет.
# 15 | 2015-02-04, 07:39



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Перикидной рубильник.
Страница 1 из 212»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

yamal-87 yamal-87
Eldar
Сообщений: 0
romanmakedonets romanmakedonets
Роман Бабичев
Сообщений: 0
avantagcomua avantagcomua
Алексей Краленко
Сообщений: 0
klod-777 klod-777
Николай Омельянов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760