Время работы насоса от ИБП?

Возникла идея подключения насоса отопления мощностью 105 Вт от компьютерного ИБП (мощностью 0,6 кВт) и автомобильного АБ емкостью 70 АЧ. Подскажите на сколько времени хватит мне моей АБ?
# 1 | 2014-11-26, 14:02




Компьютерный ИБП не выдержит нагрузки и сгорит. Ставьте лучше всего инвертор.  расчет делаете 70а*220в=15,4квт/105вт = 146 часов работы от аккумулятора. Это в теории на практике делите на 2.
# 2 | 2014-11-26, 14:37




Проектируя отопление, конструкторы учитывают, что напряжение может пропасть аварийно и насос перестанет работать. На этот случай предусматривается обходная линия насоса. При нормальном режиме работы, обход перекрыт вентилями. Наличие обхода избавляет пользователя изобретать бесперебойное питание.
# 3 | 2014-11-29, 07:01




Мощность Аккумулятора 12*70=840Вт. Учитывая КПД инвертора и то что с аккумулятора вы все выжать не сможете - часов 4,5-5. ИПБ от компьютера не подойдет,т. к. для насоса это грозит выходом со строя.
# 4 | 2014-11-29, 11:19




Цитата Misha ()
Компьютерный ИБП не выдержит нагрузки и сгорит.

Почему это 600 Вт ИБП должен сгореть от нагрузки 105 Вт? Другое дело, что встроенная зарядка бесперебойника не сможет заряжать автомобильный аккумулятор...
# 5 | 2014-11-29, 16:44



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Время работы насоса от ИБП?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eduardalex517 eduardalex517
Эдуард Никитин
Сообщений: 0
seo7around seo7around
Ольга Around WEB
Сообщений: 0
jazzrock1965 jazzrock1965
Jazz Blues
Сообщений: 0
kleshchukov86 kleshchukov86
Андрей Клещуков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766