Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Какой тип БМРЗ лучше (Выбор БМРЗ для ПС 35/6кВ типа АВС)
Какой тип БМРЗ лучше

На предприятии эксплуатируются ПС 35/6кВ типа "АВС". На них используются БМРЗ "EZAS". Очень "капризные" и требовательные к качеству эл. энергии, часто "глючат". В общем принято решение о модернизации ПС , а именно произвести замену БМРЗ. Подскажите какие лучше выбрать? Может российского производства "Сириус" или "Spak" ? Может есть опыт эксплуатации других марок БМРЗ?
# 1 | 2014-11-23, 08:41




Есть БМРЗ производства Механотроника, есть Бреслеровский ТЭМП (устройство с жесткой логикой).
Сепам Шнайдера из импортных, но он со свободной логикой, так что ее поискать (заказать) нужно.
Ячейки под замену пойдут или нет? Просто при их замене можно ориентироваться на типовые сетки схем завода, у него будут схемы с уже привязными терминалами.
# 2 | 2014-11-24, 18:43




На практике сталкивался с БМРЗ, Spac и Sepam. О Spac осталось негативное впечатление - два раза обращались в техподдержку, меняли блоки внутри устройства. Было самопроизвольное срабатывание защиты, систематическое, думаю - не надо объяснять, как все были довольны этим.
Sepam - самая сложная в конфигурировании защита, из тех что видел. Нужно правильно выбрать комплектующие, запрограммировать, при проверке есть сложности (относительные, не фатально). Но при этом - защита очень гибкая и "умная". Стоящая вещь, в принципе.
А БМРЗ - это, как автомобиль "ВАЗ-2101". Простенько, дубоватенько, но функции свои выполняет и простая, как велосипед.
Еще момент: для всех этих устройств необходимо качественное оперативное питание, шкаф оперативного тока (ШОТ), включающий в себя аккумуляторную батарею и устройство постоянного ее подзаряда. К качеству питания они очень капризны. Может, в этом Ваша проблема? Поставите ШОТ, и "глюки" прекратятся?
# 3 | 2014-11-24, 23:17



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Какой тип БМРЗ лучше (Выбор БМРЗ для ПС 35/6кВ типа АВС)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766