Возникла такая проблема. Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу). При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А. С чем это может быть связано?
Возникла такая проблема. Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу). При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А. С чем это может быть связано?
25А автоматы слабоваты для 10кВт стабилизаторов. При подключении стабилизатора он кратковременно потребляет полную мощность. Вот и выбивает автоматы.
25А автоматы слабоваты для 10кВт стабилизаторов. При подключении стабилизатора он кратковременно потребляет полную мощность. Вот и выбивает автоматы.
Да, так и есть! Был опыт со стабилизатором "Мережик" 10 КВт, на тиристорах. Автомат 16А - выбивает сразу же, на автомате 40А - никаких проблем. Интересно знать такое явление на всех типах стабилизаторов наблюдается?
Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу). При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А.
Это может быть связано только с коротким замыканием, т.к. 10 кВт - это максимально допустимая мощность, а не рабочая нагрузка А вы говорите, что у вас нагрузка вообще не подключена