[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Проблемы с АВР.
Проблемы с АВР.

В  здании установлен АВР. При включении ввода №2 происходит падение напряжения, сильная не симметрия и превышение кратковременной дозы фликера выше 60 (при норме 1,38). При дальнейшем переключении на ввод №1 показатели стабилизируются. с чем это может быть связано?
# 1 | 2014-11-04, 14:51




Проверьте напряжение на трансформаторе, возможно сапа отрегулирована у них по разному. А при переходе на другой ввод просто происходит выравнивание.
# 2 | 2014-11-15, 13:30




Надо проверить фазировку вводов. Подобные явления наблюдал, когда потребители железной дороги, снабжавшиеся от одной энергосистсемы, переводили на питание от другой. Фазировку приходилось запрашивать у Оренбургэнерго и Самараэнерго.
# 3 | 2015-01-19, 08:56




Без осмотра питающего трансформатора не обойтись, Нужно совместно с сотрудниками городской сети электроснабжения проверить работу сети. Скорее всего проблемы с трансформатором.
# 4 | 2015-01-19, 08:58




У вас что ввода становятся в параллель?
Проверьте правильность срабатывания схемы АВР.
# 5 | 2015-02-02, 00:53




И все-таки, ввода при переключении у Вас параллелятся или нет? Чем переключаетесь: автоматами с приводами или контакторами (пускателями)? 
Цитата Richa3273 ()
происходит падение напряжения, сильная не симметрия и превышение кратковременной дозы фликера выше 60
это кратковременно или всегда при работе с ввода №2?
# 6 | 2015-02-02, 01:06




Попробуйте установить реле контроля напряжения в схему АВР, это должно исчезнуть, а так скорее всего у вас трансформаторы разной мощности или сафа не отрегулирована под трансформатор, который вводите в параллель.
# 7 | 2015-07-29, 13:04



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Проблемы с АВР.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lyudmilamigalkina lyudmilamigalkina
Людмила Мигалкина
Сообщений: 0
vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766