Задача: нужно, чтобы автоматика котла включала сразу 2 циркуляционных насоса. В штатном случае, автоматика может управлять только 1-м насосом. Вопрос: можно ли обойтись без промежуточного реле, чтобы запустить одновременно 2 насоса? Потребление обоих насосов 35 и 40 ватт/час (максимум). Заземление присутствует. Если нельзя, то почему? Какие могут быть последствия?
|
Гидравлические системы обладают определеннымихарактеристиками, под которые подбираются насосы. В Вашем случае, думаю, один насос рабочий, другой - резервный. Обычно включение двух и большего числа насосов не обеспечивают роста циркуляции. Решением Вашей проблемы нужно заниматься после получения гарантии, что работа двух насосов будет целесообразна.
|
Если речь идёт о токовой нагрузке на автоматику - нужно смотреть документацию на котёл. Промежуточное реле поставить желательно - автоматика обойдётся дороже чем реле.
|
Если на выходе блока управления стоят симисторы или полевые транзисторы, то увеличив нагрузку вы рискуете их спалить. Если же на выходе стоит реле, то подключить к нему два насоса скорее всего возможно, нужно только узнать максимально допустимый ток через его контакты.
|
Лучше все же использовать промежуточное реле - основная нагрузка будет проходить именно через него. Тем самым Вы разгрузите электронику котла, что положительно скажется на сроке службы.
|
Использовать промежуточное реле ,сразу для дух насосов .
# 6 | 2015-02-02, 01:04 Сообщение отредактировал rudcent25 - Понедельник, 2015-02-02, 01:05
|
Не рекомендую, что либо менять в автоматике котла, тем более работу циркуляционных насосов. Второй насос, как правила резервный при выходе из строя первого, либо проведения работ на нём и так далее.
|
Если нужно запускать два насоса, значит второй насос уже не резервный. Возможно имеется два контура отопления. Последовательное включение насосов в систему повышает не производительность, а напор (давление). Согласен с предыдущими коментами: нужно посмотреть что коммутирует включение насоса и параметры этого устройства (реле или симистор). Если по току влазите - пожалуйста подключайте 2 насоса, если нет - пром. реле не так уж дорого стоит, чтобы заморачиваться.
|