[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Ток утечки УЗО.
Ток утечки УЗО.

Меня интересует вопрос по УЗО, а именно, чем руководствоваться при выборе тока утечки УЗО, дифавтомата? 10, 30, 100, 500 мА?
# 1 | 2014-09-25, 12:30




отличие дифавтомата от УЗО заключается именно в отсутствии защищенности при воздействии сверхтоков (замыкания). естественным напрашивается вывод о необходимости применения устройства в конкретном случае. где планируете ставить - дома, на даче, в цеху)?
# 2 | 2014-10-14, 15:14




Итак, условно разобьем вышеперечисленные УЗО на две категории:
1- Противопожарные УЗО с токами утечки 100 и 500мА. Устанавливаются они на входе в квартиру (или на входе группового щитка где-нибудь на производстве). Как следует из названия, служат для защиты от пожара (возгорания электропроводки).
2 УЗО, служащие для защиты отдельных потребителей (групп однотипных потребителей). Это те, что на токи 10 и 30мА. Сложность применения УЗО на 10мА - они могут срабатывать ложно, так как суммарные токи утечки в защищаемой линии могут превышать порог его срабатывания в нормальном режиме работы. Поэтому, в основном распространено применение УЗО на 30мА (конкретнее - стиральные машины, розетки, группы розеток и т.п.)

Особенность применения противопожарных УЗО - их располагают иерархически. Например, во вводном щитке отдельного дома ставим УЗО на 100мА, а в щитке, питающего группу домов, если установка УЗО там потребуется, уже поставим на 500мА.

Следует помнить, что УЗО не следует устанавливать там, где есть старая электропроводка. Может постоянно срабатывать.
Все вышесказанное, естественно, касается и дифавтоматов.
# 3 | 2014-11-01, 05:49




Выбирайте диф.автоматили УЗО так, чтобы Ток утечки сети в сумме не был больше трети номинала УЗО по
дифференциальному току.
# 4 | 2014-12-14, 21:31




Для каждого помещения есть свои условия токи утечки, к примеру в ванной нужно ставить УЗО 10 ма, а в комнате 30 ма. Для этого существуют специальные формулы расчета.
# 5 | 2015-08-12, 21:06




Цитата lutyi-oleg ()
Для каждого помещения есть свои условия токи утечки, к примеру в ванной нужно ставить УЗО 10 ма,

С чего в это взяли? В действующих ПУЭ четко указан номинал УЗО для ванной комнаты - 30мА. Зачем усложнять себе жизнь ложными срабатываниями?
# 6 | 2015-08-13, 18:00




Цитата lviv1313 ()
В действующих ПУЭ
Для Российской федерации это звучит так:
"п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых
линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо
опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений
квартир и номеров гостиниц." (с)
Ток утечки в 10мА попадает в диапазон "не более".  Хотя проектировщики везде на розеточные группы ставят 30мА и не парятся.
В связи с этим у меня возникло два вопроса:
1. Что по этому поводу написано в ПУЭ Украины? Давайте сравним.
2. Куда же все-таки применить УЗО на ток утечки в 10мА?
# 7 | 2015-08-13, 22:39




Цитата Alexzhuk ()
Куда же все-таки применить УЗО на ток утечки в 10мА?

Если их выпускают, значит они кому-то нужны. :-)
Возможно, применение УЗО с током утечки 10мА регламентируется какими-то "буржуйскими" стандартами.
# 8 | 2015-08-14, 18:11




Цитата lviv1313 ()
Возможно, применение УЗО с током утечки 10мА регламентируется какими-то "буржуйскими" стандартами.
Нашел такую вот информацию: применение УЗО с током утечки 10мА рекомендуется в случаях, если расчетный ток утечки защищаемой линии не превышает 3,33мА.
# 9 | 2015-11-03, 23:18




Цитата Alexzhuk ()
Нашел такую вот информацию: применение УЗО с током утечки 10мА рекомендуется в случаях, если расчетный ток утечки защищаемой линии не превышает 3,33мА.

Эти рекомендации подкреплены какими-то нормативными документами (желательно, украинскими)? Или это "пожелания" производителей и продавцов "железа"?
# 10 | 2015-11-04, 12:12




ПУЭ РФ 7-е издание.
Раздел: "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий".
Цитата
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен
превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки
электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а
ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Путем несложных математических расчетов можно выяснить, что 1/3 от 10мА - это 3,(3) мА. 
В украинском варианте существует пункт 2.8.15 в одноименном разделе, в точности повторяющий российский.
P.S. где скачать украинскую версию ПУЭ в формате .chm? Крайне удобная штука, искать информацию максимально просто.
# 11 | 2015-11-05, 01:06




На счет 10мА:
1. в украинских нормах написано ".... применять УЗО с током учестки не больше 30мА". Тобишь мы може использовать и 6мА и 10мА.
2. В ДБН В.2.2-20:2008 п.7.3.3
7.3.3 У номерах готелів категорій ***, ****, ***** згідно з вимогами ДСТУ 4269 необхідно передбачати не менше двох розеток для підключення холодильника та інших побутових приладів і у санвузлі (ванній кімнаті) розетку, яка підключається через пристрій захисного відключення (ПЗВ) 10 мА, призначену для фена та електробритви.  (7.3.3 В номерах гостиниц категорий ***, ****, ***** согласно требованиям ДСТУ 4269 необходимо предусмотреть не менее двух розеток для подключения холодильника и других бытовых приборов и в санузле (ванной комнате) розетку, которая подключается через устройство защитного отключения (УЗО) 10 мА, предназначенную для фена и электробритвы. )
# 12 | 2015-11-05, 12:09



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Ток утечки УЗО.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766