Здравствуйте, Подскажите пожалуйста  как решить такую задачу: Есть погружной насос, нужно устройство которое будет выключать его после
срабатывания концевика а через 6 часов включать, до нового срабатывания
концевика. Спасибо.
# 1 | 2014-09-25, 12:15




Задачу надо было расписать подробней, но если опираться на то что есть то тут вам поможет реле времени, а так же сигнализатор уровня.
# 2 | 2014-09-26, 11:02




Думаю что контроль по времени в данном случае неуместен. Если это даже искусственный накопитель жидкости (бочка, либо любая другая емкость), где гарантия, что необходимый объем для включения насоса не наберется быстрее 6 часов. Ставьте погружной датчик уровня и этого будет достаточно.
# 3 | 2014-12-14, 21:35




Можно собрать релейную схемку, где реле времени будет срабатывать только при наличии сигнала с датчика уровня.
# 4 | 2014-12-15, 13:14




Самый простой вариант поставить розетку с реле времени (сейчас такие есть в продаже). Там можно выставлять включение - выключение в течении суток. А концевой в разрыв цепи между розеткой и насосом.
# 5 | 2014-12-15, 16:03




Добрый день. Если вам необходимо включать погружной насосчерез определенное время, то вам только поможет реле времени, которое будет
запитано через ваш концевик.
# 6 | 2015-02-04, 16:42



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Подключение погружного насоса.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

ukhanovv79 ukhanovv79
Вадим Уханов
Сообщений: 0
donbogatova donbogatova
Богатова Екатерина
Сообщений: 0
margoritka_khropach margoritka_khropach
Маргарита Калищук-Хропач
Сообщений: 0
rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766