Почему бред? Насос на системе отопления зачастую бывает единственным потребителем электроэнергии. При перебоях в энергоснабжении отопление просто не работает. ИБП может поддержать работу насоса на час-два, а значит и отопление присутствует.
Добрый день, в процессе работы возникла задача запитать насос Wilo 25/60 от компьютерного ИБП. Может кто с этим сталкивался ?
А в чем проблема? Мощность двигателя этого насоса всего 100 Вт. Главное, не использовать дешевый ИБП с "квадратной" формой выходного напряжения, иначе движок будет греться...
Как проверенный вариант, которым пользовался - преобразователь 12/220 необходимой мощности + разделительный трансформатор 220/220. Он будет сглаживать ступеньки, не даст перегреваться насосу.
Если компьютерный ИБП позволяет подключить насос по мощности, с учётом пусковых токов двигателя и если у данного ИБП есть возможность подключения внешней аккумуляторной батареи, иначе нет смысла вообще такого подключения (при длительных перебоях в электроснабжении требуется аккумуляторная батарея достаточной ёмкости, чем не обладают стандартные батареи компьютерных ИБП), то ничего страшного в таком подключении нет.
Идея очень хорошая и нужная, тем более что у нас отсутствие электричества становится все чаще и длиннее. У меня такая идея тоже возникает при отсутствии света даже есть ИБП для компьютера на 0,6 кВт и держу всегда АБ на 70 А/ч в резерве для аварийного освещения. Нужно только отключить на ИБП звук он противно пищит, и подключить АБ от авто. Я думаю это самый дешевый способ обогреться при отсутствии света.