Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Лампы накаливания через УЗО. Отключается УЗО
Лампы накаливания через УЗО. Отключается УЗО

Доброго времени суток. У меня опять вопросы.
В общем есть две группы ламп, по три лампы от 60 до 150 Вт. При включении обоих групп срабатывает вводное УЗО - 300 мА. Если по одной лампы из групп выкрутить, то проблем нет. При шести лампах срабатывает всегда не зависимо от напряжении самих ламп.
Возможно ли, что у ламп накаливания ток утечки, что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки?
Спасибо.
# 1 | 2013-10-14, 10:21




Цитата Raisin ()
Если по одной лампы из групп выкрутить
Любую в одной группе и любую в другой или определенные?
# 2 | 2013-10-15, 00:32




Здравствуйте Квинто.
Если выкрутить одну лампу из первой группы и выкрутить одну лампу из второй группы, не важно, какие они будут по счету - первые или последние, так же не важно какого напряжения будут выкрученные лампы. То есть остается по две лампы в группе.
# 3 | 2013-10-16, 19:23




Не думаю что у ламп накаливания есть какой либо ток утечки, может ноль подключен неправильно. Может быть причиной ваших проблем повышенная влажность или пыль. У какого либо плафона водичка скопилась и пробивает на бетон, а бетон как известно нам является путь и не хорошим проводником но проводником. может водичка между фазой и нолем. Проверьте правильность подключения ноля и земли.
# 4 | 2013-10-21, 22:17




Необходимо проверить целостность проводки или подключения в самих патронах, может где-то идет соединение нуля с землей.
# 5 | 2014-08-11, 13:24



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » Лампы накаливания через УЗО. Отключается УЗО
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0
vlomov530 vlomov530
Виктор Ломов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766