Выбивает предохранители при работе сваркой
|
Доброго времени суток. Купил себе сварку. Питание 220 вольт. Включаю в розетку, начинаю вести шов и тут вырубается пробка (предохранитель). Я уже по отключал все приборы в доме - хватает минуты на две, затем опять вырубает... Подскажите, пожалуйста, как можно сделать, чтоб работать без обрыва? Может есть какой аппарат, через который можно подключить сварку для постоянной работы? Спасибо.
|
|
Здравствуйте Raisin. Собственно, в Вашем вопросе и заключается ответ. Все дело в том, что автоматические пробки, которые Вы используете, не рассчитаны на силу тока потребляемую сварочным аппаратом. Выход один, заменить пробки более мощными и варите на здоровье. Правда, не надо забывать о том, чтобы сечение проводов к которым Вы подключаете свой аппарат, было достаточным. В противном случае у Вас может сгореть вся проводка.
# 2 | 2013-10-20, 01:06 Сообщение отредактировал Polaris - Воскресенье, 2013-10-20, 01:16
|
|
Думаю можно найти и другой выход из сложившейся ситуации, для бытовых дел обычно хватает электрода "тройки" уменьшите ток и варите меньшим электродом, если ваше изделие позволяет варить меньшим током и меньшим электродом. Для обычного инвертора вполне хватает автомата (без защиты на ток утечки) на 16 А, если уменьшить ток для "тройки'' то и 10 А должно быть достаточно.
|
|
Ну я бы не стал сразу менять пробки на более мощные. Безусловно, это решить Вашу проблему, но, в первую очередь, я бы советовал обратить внимание на Вашу проводку, а уже после этого, если проводка позволяет - можно и заменить пробки на более мощные. Если это упустить, то Вы можете просто спалит проводку! Потому, лучше все же использовать электрод "тройку", при этом, думаю, проблем не возникнет
|
|
Сварочный аппарат потребляет слишком много энергии. таким аппаратном пользоваться в квартире лучше не надо. Может и вовсе проводка сгореть если вы поставите более мощные пробки. Попробуйте пускать сварочный аппарат через стабилизатор большой мощности. Думаю это поможет.
|
|
Цитата Сварочный аппарат потребляет слишком много энергии. а у меня, что не много..... Цитата таким аппаратном пользоваться в квартире лучше не надо. ой а я весь ремонт им в квартире провел. Цитата Попробуйте пускать сварочный аппарат через стабилизатор большой мощности. Думаю это поможет. УРА, закон сохранения энергии отменили.
|
|
На мой взгляд, дело не только в большой силе тока, но, и в самих пробках, контакты там постепенно подгорают, и они начинают срабатывать при меньшей силе тока. Варить, конечно, можно, но, только варить, а не резать металл. Электроды можно использовать диаметром 3 мм, или даже 2 мм.
# 7 | 2013-12-21, 18:15 Сообщение отредактировал Goshia - Суббота, 2013-12-21, 18:15
|
|
Для того, что бы сварка была бесперебойной , необходимо поставить более мощную пробку, но не всегда это выход. Так как пробка рассчитывается под сечение кабеля можно сваркой по плавить провода. Лучше взять автоматический выключатель на 25А и сделать от него отдельную розетку, специально для сварочного аппарата.
|
|
Кроме пробок нужно обратить внимание на счетчик, ведь, он обычно рассчитан на силу тока равную 5 А. В нашей квартире, например, именно, такой счетчик установлен. Поэтому, прежде чем подключать сварочный трансформатор, нужно подсчитать какой силы ток будет в первичной обмотке, чтобы электросчетчик не вышел из строя.
# 9 | 2013-12-23, 22:37 Сообщение отредактировал Goshia - Понедельник, 2013-12-23, 22:38
|
|
Цитата он обычно рассчитан на силу тока равную 5 А может вы имели в виду 5-17 А. Цитата В нашей квартире, например, именно, такой счетчик установлен а какой у вас адрес, наш любимый энергосбыт с удовольствием к вам наведается и вместо кл. т. 2,5 поставит 1,0
|
|
Цитата Yahuhlya (  ) может вы имели в виду 5-17 А. Сейчас посмотрел на свой электронный счетчик, на нем написано 5(50)А. Мне несколько лет тому назад, счетчик уже меняли. Вообще, конечно, большой ток в сети будет во время зажигания сварочной дуги, а вот когда она уже зажглась, ток уменьшается. Поэтому, автомат должен выбиваться именно в этот момент.
|