схема подключения трехфазнтго узо

Здравствуйте, подскажите схему подключения трехфазного узо?
# 1 | 2011-10-23, 13:18




Принципиальная (примитивная) схема подключения УЗО в однофазном и трехфазном вариантах:

Подключение УЗО в однофазном варианте ( принципиальная схема)


Подключение УЗО в трехфазном варианте ( принципиальная схема)
# 2 | 2011-10-23, 14:10




Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000


1. Пластиковый корпус щита
2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5. Автоматический выключатель дифференциального тока
6. Выключатель дифференциального тока
7. Автоматические выключатели
8. Линии груповых цепей
# 3 | 2011-10-23, 14:24




Добрый день. Нужна помощь, мы на работе спорим про правильность подключения трехфазного счетчика...
Стоит ЩУ-0,4кВ в нем вводной автомат и трехфазный счетчик, с ЩУ идет на УЗО, а потом распределительный щит в доме...
Правильна ли эта схема подключения?
# 4 | 2011-11-01, 12:59




Неправильна - ноль ввода (он же PEN) должен делиться на два проводника РЕ и N до счётчика:

ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

Quote
4.2 Захисні провідники

...
4.2.1.13 Якщо очікується, що через захисний провідник у нормальному режимі роботи електроустановки може тривало протікати струм витоку електроприймачів, величина якого перевищує 10 мА, повинна бути виконана одна з таких умов:

- у разі прокладання одного захисного провідника його переріз протягом всієї довжини повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю або 16 мм2 за алюмінієм;

Примітка. PEN-провідник у всіх випадках забезпечує виконання цієї вимоги (див. 4.2.2.4).

- до точки, де захисний провідник має переріз не менше 10 мм2 за міддю або 16 мм2 за алюмінієм, прокладений другий захисний провідник, переріз якого повинен бути не менше того, який вимагається для забезпечення захисту у разі непрямого дотику. В цьому випадку обидва провідники повинні мати окремі затискачі для їх приєднання.

..

Шина цепи напряжения счётчика (вход выход нуля) имеет сечение менее допустимого для PEN- проводника, потому и не допускается.

Проводник РЕ заземляется и присоединяется к системе уравнивания потенциалов дома. Не допускается пропускать PEN проводник (если разделения по вине РЭСа не произошло) через УЗО:.

Quote (ДБН В.2.5-27-2006)
4.2.2.2
...
PEN-провідник не може використовуватися у колі, в якому установлений ПЗВ (див. також 2.4.1.16).

..
# 5 | 2011-11-01, 13:33 Сообщение отредактировал sanykrimea - Вторник, 2011-11-01, 13:40




Т.е. проводник который идет с контура заземления не должен проходить через счетчик и узо? И соединение нуля и контура заземления может быть только до счетчика? если б показали б на схеме, вообщем замечательно было б:)
# 6 | 2011-11-01, 15:03




Quote (Виталий)
Т.е. проводник который идет с контура заземления не должен проходить через счетчик и узо?

Да.
Quote (Виталий)
И соединение нуля и контура заземления может быть только до счетчика?

Разделение нуля на рабочий ноль и защитный ноль должно выполняться до счётчика. Защитный ноль не может проходить через счётчик и на вводе в здание заземляется.

Вот пример (из стандарта РФ - у нас такого нет, всё разбросано по разным нормативам):

# 7 | 2011-11-01, 17:10 Сообщение отредактировал sanykrimea - Вторник, 2011-11-01, 17:13




Quote (Виталий)
Добрый день. Нужна помощь, мы на работе спорим про правильность подключения трехфазного счетчика...
Стоит ЩУ-0,4кВ в нем вводной автомат и трехфазный счетчик, с ЩУ идет на УЗО, а потом распределительный щит в доме...
Правильна ли эта схема подключения?



Не влияет ли данная схема на отключение узо?
# 8 | 2011-11-01, 17:22




Quote (elektro)
Не влияет ли данная схема на отключение узо?
# 9 | 2011-11-01, 17:33




Всмысле может ли из-за такой схемы выбивать узо?
# 10 | 2011-11-01, 17:48




Не будет - типичный ввод ТТ, который применяется только в обоснованных случаях. Ноль после счётчика заземлять не надо, должно быть повторное заемление на опоре и ЗУ дома.
# 11 | 2011-11-01, 18:13




Quote (sanykrimea)
Неправильна - ноль ввода (он же PEN) должен делиться на два проводника РЕ и N до счётчика:

А можно соединить РЕ и N и завести в предпоследнею клему на счетчике? а не в последнюю как показано на рисунке?
# 12 | 2011-11-27, 16:20




Quote (Скиталец)
А можно соединить РЕ и N и завести в предпоследнею клему на счетчике? а не в последнюю как показано на рисунке?


Можно. Схема будет работать, и по электробезопасности все нормально.
# 13 | 2012-03-03, 14:01




Quote (la-master)
Можно. Схема будет работать, и по электробезопасности все нормально.

То что будет работать это понятно, но зачем тогда в тех. условиях пишут заземлять рщ, если можно и повторное заземление нулевого провода поставить на опоре с которой питается потребитель?
# 14 | 2012-03-12, 09:35




Схема подключения трех фазного УЗО, аналогична   однофазного УЗО. Только,  через него,проходит все три фазы, и ноль. Ноль подключается к изолированной нулевой планке.
# 15 | 2014-03-16, 16:18 Сообщение отредактировал Richa - Воскресенье, 2014-03-16, 16:27



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Автоматика » схема подключения трехфазнтго узо
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

dimalost777 dimalost777
Дима ItLamp
Сообщений: 0
jzarko jzarko
Леонид
Сообщений: 0
lidiy4742 lidiy4742
Вадим
Сообщений: 0
varlamovkolia varlamovkolia
Николай Варламов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760