Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати?

Виникла ідея в світлі останніх подорожчань електроенергії. Живу в багатоквартирному будинку. Для підігріву води стоїть ел. бойлер, так дешевше ніж брати готову гарячу воду з мережі по ~18грн./м.куб. Ідея в тому, щоб поставити сонячний колектор(благо більша половина квартири виходить на пд. сторону), але об'єднати його з існуючим бойлером, щоб він догрівав воду, якщо вона не буде мати достатньої температури.

Але виникло питання, а якщо вода буде загаряча? Що можна поставити, щоб коли вода загаряча вона автоматично йшла в мережу, а не бойлер? Щось механічно просте, по прикладу термоголовок для батарей!

Те ж саме питання, тільки відноситься до зими, якщо вода холодніша від тої що йде в бойлер з мережі, щоб вона також автоматом перекривалась!
# 1 | 2012-05-07, 18:52




Так бойлер включается, когда вода в нем холодная и выключается при достаточной температуре воды. Нужно просто направить воду из коллектора в бойлер и если она достаточной температуры, бойлел просто не включится.
# 2 | 2012-05-07, 22:31




Я тоже думал о такой конструкции, при достижении требуемой температуры воды в бойлере, должен срабатывать термодатчик, который уже установлен в бойлере, и отключать циркуляционный насос, обеспечивающий движение воды через солнечный водяной коллектор, и бойлер.
# 3 | 2012-05-11, 02:22




А для чого Вам перекривати бойлер, вода і так в сонячному колекторі не нагріється до температури кипіння, а в бойлері просто не включиться нагрівач коли температури води буде більшою, ніж та, на яку Ви налаштували бойлер. І взагалі незрозуміло навіщо цю воду пускати напряму, а якщо в цей час Вам буде потрібна холодна вода?
# 4 | 2012-05-13, 02:26




Летом электронагреватель не нужно включать вообще, Солнце будет довольно быстро нагревать воду в коллекторе, циркуляционным насосом нужно будет обеспечить только ее циркуляцию. Если не будет достаточного водоразбора, то она у вас будет кипеть прямо в коллекторе.
# 5 | 2012-05-13, 15:22




Ненужно придумывать велосипед. Сначала подключается коллектор (подготовка воды) затем бойлер (догревание, если нужно), смеситель с холодной водой и, наконец, душ.
# 6 | 2015-02-21, 19:50




Цитата Vov@n ()
Ненужно придумывать велосипед. Сначала подключается коллектор (подготовка воды) затем бойлер (догревание, если нужно), смеситель с холодной водой и, наконец, душ.
Для коллектора, ведь, нужен какой-то накопитель, вот, им и будет являться бойлер, а чтобы вода нагревалась в коллекторе, и накапливалась в бойлере и нужен циркуляционный насос.
# 7 | 2015-02-23, 22:52




Все промышленные коллектора идут с баком - накопителем. Смысл заключается в том, что при расходе воды из бака вода в бак поступает из коллектора, нагретая солнцем. И никаких насосов.
# 8 | 2015-02-24, 19:33




Цитата Vov@n ()
Все промышленные коллектора идут с баком - накопителем. Смысл заключается в том, что при расходе воды из бака вода в бак поступает из коллектора, нагретая солнцем. И никаких насосов.
Конечно, вы правы, но, можно, ведь, купить один только экран с трубками, по которым циркулирует вода, а вместо накопителя использовать свой электробойлер. Такая система, будет гораздо дешевле.
# 9 | 2015-03-12, 21:12




А ще простіше зробити наподобі змійовика з трубок, розмістивши його на сонячній стороні будинку. Навіть не змійовика, просто типу зигзагу, забезпечивши теплоізоляцію) Конструкція звичайно не зможе працювати круглий рік, але сезонно дасть непогану економію електроенергії. В разі необхідності бойлер підігріє воду до необхідної температури.
# 10 | 2015-03-12, 21:40 Сообщение отредактировал granat - Четверг, 2015-03-12, 21:42




Минусом параллельного подключения является одновременная работа и солнца и электричества для достижения необходимой температуры. При последовательном - бойлер догревает воду, если это нужно.
# 11 | 2015-03-13, 19:53




Цитата Vov@n ()
Минусом параллельного подключения является одновременная работа и солнца и электричества для достижения необходимой температуры. При последовательном - бойлер догревает воду, если это нужно.
Летом бойлер можно будет вообще не включать, солнце в коллекторе нагреет воду очень быстро, главное, чтобы циркуляционный насос обеспечил ее циркуляцию между бойлером и коллектором.
# 12 | 2015-03-13, 22:15




Goshia, Колектор можно соединить с бойлером таким образом, что будет происходить природная циркуляция воды. В этом случае отпадает необходимость в циркуляционном насосе.
# 13 | 2015-03-13, 23:42




Цитата granat ()
Goshia, Колектор можно соединить с бойлером таким образом, что будет происходить природная циркуляция воды. В этом случае отпадает необходимость в циркуляционном насосе.
Конечно, можно, но эффективность работы солнечного коллектора будет в разы ниже. Кроме того, при естественной циркуляции воды в такой нагревательной установке, ее нужно будет настраивать, чтобы были соблюдены правильные уклоны всех труб, а также высота расположения коллектора, относительно бойлера.
# 14 | 2015-03-14, 23:09




А можно ли подключить таким же образом солнечный коллектор к контуру ГВС газового котла или газовой колонки? Как по мне - должно получиться, только если есть контроль температуры. Какая разница, холодная вода идёт на вход контура ГВС или подогретая. Автоматика включается по температуре?
# 15 | 2015-03-14, 23:15



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Альтернативные источники электроэнергии » Сонячний колектор і ел. бойлер - як об'єднати? (Виникла ідея в світлі останніх подорожчань)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sergiichervatiuk sergiichervatiuk
Сергей Черватюк
Сообщений: 0
maximlistopadov maximlistopadov
Maxim Listopadov
Сообщений: 0
zamer07dell zamer07dell
Сергей Загнойко
Сообщений: 0
nazarivanovnz nazarivanovnz
Назар Иванов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766