Ребята, проблема. Когда включаю насос гудит нестандартно. В чем проблема? Если увеличить емкость батареи, к примеру, до 50АЧ - сам бесперебойник выдержит? Или придется кулер(вентилятор) вмонтировать? Вообще стоит етим заморачиваться или купить готовый комплект посильнее, специализированый для котла?
Насос wilo 30/6 Три скорости регулирования мощностиПотребляемая мощность, Вт - 43-61-84Питание насоса - 1х220В, 50 ГцБесперебойник
 

Аккумулятор

|
У вас ИБП для компьютера... Думаю использование для насоса особо неуместно :-( Лучше приобретите специальный комплект. Я на даче собрал комплект из ИБП CyberPower CPS 1500 и 2 AGM аккумулятора MNB Battery MM100-12 по 100 Ач.
В итоге "висят" потребители: газовый котел (200 Вт), 2 насоса (2x50 Вт) и аварийное освещение около 100 Вт. Остается еще запас по нагрузке... Погуглил, вот есть сразу готовые решения ИБП http://cyberpowersystem.ru/resheniya/ ...
Фотку своего комплекта прикрепляю ;-)