На производстве были смонтированы светильники для уличного освещения с лампами ДРЛ. Но с одним из них возникла проблема: лампа при включение краснеет, но не разгорается. думал, что дело в лампе, но после того, как поменял на новую, проблема не исчезла. Какие могут быть причины такой проблемы.
|
Судя по всему в лампах не происходит пробой между основными электродами. Возможно дело в токоограничивающем дросселе (т.е. дроссель рассчитан на более мощную лампу). Попробуйте установить лампу по- мощнее или дроссель на меньшую мощность.
|
Скорее всего в вашем дросселе межвитковое замыкание. Поэтому мощности дросселя не хватает для розжига электродов лампы.
|
Нет герметичности в баллоне(ах) лампы,попал воздух через электроды в стекле. Плохой контакт в схеме ,негодный дроссель.
# 4 | 2015-01-28, 02:03 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-01-28, 10:06
|
Логично, что если дело не в лампе, то значит в дросселе. В светильниках на ДРЛ никаких других составляющих больше нет. Бывает, правда, еще и конденсатор параллельно сети подключен, но от него такого эффекта не может быть.
|