Возникла вот такая ситуация. Был проложен в ванной под кафель теплый пол. Термостат был куплен позже чем сам пол. В итоге датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами. При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые. Если только прошивает через пол. Можно ли заземлить водопровод или как избавиться от этого эффекта?
Во-первых инфы мало, с теплого поля напряжение снимали - после это бьет током или нет? В любом случаем должна быть СУП и ДСУП. И да водопровод к СУП/ДСУП подсоединяют не элетрики, мы только провод подводим.
датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами.
обычно для датчика в ТП входит металлопластиковая трубка. Для возможности замены датчика. Да и система ТП ( если она фабричная) идет в оболочке, которая заземляется
Во первых бетон и все похожее считаются проводниками, трубы в качестве заземления использовать нельзя - правила (в качестве естественных заземлителей можно использовать водопроводные трубы проложенные в земле - цитата из правил). А так ваши трубы и так уже заземлены если у вас многоквартирный дом. У вас теплый пол где то пробивает а не датчик или еще что нибудь, где то изоляция испортилась у самого нагревателя.