[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Силикагель в ТП
Силикагель в ТП

Стоит ли менять силикагель если он не поменял цвет на черный, а сроки по правилам уже наступили. Силикагель для сушки трансформаторного масла в подстанции. Тот силикагель который мы используем при набирании влаги меняет цвет на ярко черный (как икра)
# 1 | 2012-09-06, 12:40




На трансформаторе, имеющем массу масла 20т восстановление силикагеля должно производиться через каждые 6 мес, а на трансформаторе с массой масла 40т восстановление или замена силикагеля — через каждые 3 мес.
Срок службы силикагеля является условным и в большой мере зависит от влажности и степени загрязнения воздуха.
# 2 | 2012-09-07, 01:59




Цитата (jeck)
Инженер
Сообщений: 131
Репутация: 1  ±

Группа: Проверенные
Стоит ли менять силикагель если он не поменял цвет на черный, а сроки по правилам уже наступили
По правилам селикагель подлежит замене, но допускается и сушка селикагеля в специальных сушильных камерах (восстановление). У нас, например, приехал спец, вынул три пакета из гильзы, поместил их в камеру. На следующий день поставил пакеты на место. Естественно это производилось с отключением и частичном сливе масла.
# 3 | 2013-01-20, 21:00




Я не встречался с силикагелем который из белого превращается в черный, если он почернел при наборе влаги то обязательно нужно менять и не затягивать с заменой, обычно есть специально индикационный селикагелий синего цвета, при наборе влаги он становится розовым.
# 4 | 2013-02-04, 00:21




Все зависит от нескольких факторов. Первый из них это его наличия и его стоимость, если он не почернел то можно на месяц другой его не менять... Но все желательно придерживаться рекомендации по эксплуатации трансформатора заводом изготовителем.
# 5 | 2015-02-21, 16:25




Нужно менять иначе рискуете. Нарветесь на выход из строя катушек. Потом будете кусать локти что не заменили вполне копеечный силикагель.
# 6 | 2015-02-21, 17:06







Цитата rudcent25 ()
Правила ,есть правила!
Как хотелось бы, чтобы всё у нас было по правилам... Если деньги есть - меняйте по правилам, если нет - делайте так, чтобы потом не обошлось дороже...
# 8 | 2015-02-21, 19:02




Цитата jeck ()
Стоит ли менять силикагель если он не поменял цвет на черный, а сроки по правилам уже наступили. Силикагель для сушки трансформаторного масла в подстанции. Тот силикагель который мы используем при набирании влаги меняет цвет на ярко черный (как икра)
Что за подстанция у вас такая с маслом? Расскажите подробней. Где конкретно засыпан селикагель??? У вас, что маслонаполненная подстанция???

Раскройте свой вопрос. На каком трансформаторе, где. В дыхалке или в термосифонном фильтре?
# 9 | 2015-10-07, 01:26 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2015-10-07, 01:31




Цитата bambucha ()
Нужно менять иначе рискуете. Нарветесь на выход из строя катушек. Потом будете кусать локти что не заменили вполне копеечный силикагель.
Подскажите, сколько стоит сейчас килограмм селикагеля?
# 10 | 2015-10-07, 01:28



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Силикагель в ТП
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766