Присыпка для подстанции

Заметил что под большинством подстанций есть различная присыпка, чаще всего это камни небольшого размера. Зачем это делают и какова глубина такого слоя камней? Присыпка нужна ко всем подстанциям или некоторые ее не требуют
# 1 | 2012-09-05, 15:16




Вы имеете ввиду гравий под силовыми трансформаторами (у нас только под ними). На счет слоя не знаю но под этим слое гравия установлены мослоотвода (трубы для отвода масла в резервуар), это на случай повреждения тр-ра с выбрасом масла.
# 2 | 2012-09-11, 21:06




Ну тут не совсем так, как сказано выше...
Гравийная подсыпка необходима для того, чтобы было легче менять промасленный щебень (в случае случайной утечки или не случайной...), а вот маслоприемные устройства не всегда имеют отдельно расположенные колодцы маслоприемника, особенно для трансформаторов с малым объемом трансформаторного масла (обычно это от 100 до 500 литров).
Объем маслоприемного устройства под трансформатором (с учетом щебневой подсыпки) должен "принять" при аварии все масло из трансформатора!
# 3 | 2012-12-24, 12:11




Вопрос странно звучит... Присыпка ПОД ПОДСТАНЦИЕЙ - это как? Если под силовыми трансформаторами, то это регламентировано ПУЭ п. 4.2.67. Глубина такой засыпки - не менее 250 мм. Её роль - дренаж жидкости (масла) при повреждении бака, предотвращение засорения маслоприёмника. Если имеется ввиду засыпка территории, прилегающей к подстанции, то это регламентировано правилами ПБ. Только в требованиях звучит необходимость устранение растительности до минерального слоя почвы. Но, может, кому-то проще засыпать периметр гравием или отсевом на три метра, исключив рост травы)))
# 4 | 2013-07-11, 23:38




Легче тому, у кого не большой участок электрохозяйста. Вот у нас к примеру на ОРУ 110 кВ, нет не где гравия, за исключением трансформатора. А травку мы косим периодически, как в старые времена.
# 5 | 2015-08-07, 09:06




В нашем городе все поросло травой и кустарниками. На подстанциях гравий утащили на нужды строительства. Конечно должны соблюдать правила, но когда нет контроля...
# 6 | 2015-08-07, 19:20




Цитата Misha ()
В нашем городе все поросло травой и кустарниками. На подстанциях гравий утащили на нужды строительства. Конечно должны соблюдать правила, но когда нет контроля...

Молодцы ребята - зачем им надежность электроснабжения. Лучше построить дом, в котором не будет света - не так ли? А что говорит ответственный за электрохозяйство. Что вообще за город такой?
# 7 | 2015-09-03, 08:30




Цитата Royalgdn ()
Но, может, кому-то проще засыпать периметр гравием или отсевом на три метра, исключив рост травы
Исключить рост травы при помощи гравия нереально. Если уж обсуждать решение проблем с травой и кустарником на ОРУ, то тут либо регулярно косить, либо все ОРУ закатать в асфальт. Второй вариант возможен только в том случае, если кабели по территории ОРУ идут по кабельным каналам, а не в земле (так тоже бывает).
# 8 | 2015-09-04, 00:08




Цитата lutyi-oleg ()
Легче тому, у кого не большой участок электрохозяйста. Вот у нас к примеру на ОРУ 110 кВ, нет не где гравия, за исключением трансформатора. А травку мы косим периодически, как в старые времена.
Это же хорошо. Лучше травку косить без гравия, иначе замучаетесь косить и убирать траву. У нас раньше вокруг емкостей хранения масла раньше был песок. Потом новый главный инженер сказал, чтоб засыпали гравием или щебнем. Теперь мучаемся, убирая траву.
# 9 | 2015-10-20, 01:21



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Внешнее Электроснабжение » Присыпка для подстанции
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Jared Jared
Александр
Сообщений: 0
irafram0 irafram0
Фрам Ира
Сообщений: 0
Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766